Aktueller Inhalt von ermo

  1. E

    Einkanalige Abfrage eines Näherungsschalters mit Reedkontakten - erreichbarer PL?

    Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen! Dennoch hat es sich für mich noch nicht ganz geklärt: Impliziert die Tabelle C.1 tatsächlich, dass es sich bei allen aufgeführten Komponenten um "Bewährte Bauteile" handelt? Die Verwendung "Bewährter Bauteile" muss ich für Kategorie 1 ja losgelöst...
  2. E

    Einkanalige Abfrage eines Näherungsschalters mit Reedkontakten - erreichbarer PL?

    Beispiele für b) wären die Schmersal BNS-Reihe oder PILZ PSENmag-Reihe. Aber ggf. müsste das ja auch auf andere Hersteller/Typen übertragbar sein.
  3. E

    Einkanalige Abfrage eines Näherungsschalters mit Reedkontakten - erreichbarer PL?

    Hallo zusammen, dies ist meine erste Anfrage hier, daher bitte ich schon einmal um Entschuldigung, sollte ich bei der Suchfunktion übersehen haben, dass es eine solche Frage bereits gab. Mal angenommen Logik und Schütze in meinem Sicherheitskreis erfüllen alle Anforderungen an PL c, und für...