Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich brauch nochmal kurz eure Hilfe 😅. Ich hab gelesen, dass es Taktmerker gibt wenn ich ein bestimmtes Signal in 1hz blinken lassen möchte. Dafür habe ich wie im Video den Merkerbyte 100 ausgewählt und den Merker %M100.5 erstellt. Aber er blinkt bei mir nicht? Woran kann das liegen? Video von mir:
Danke @Ludewig das war der Fehler, habe jetzt %EW64 benutzt und es klappt <3 <3 . Wirklich vielen Dank an euch für die schnelle Hilfe. Nun muss ich hinkriegen das die LED kontinuierlich leuchtet, aber das versuch ich erstmal selbst.
Hallo, ich habe an der Analogbaugruppe keine 24V angeschlossen, mir ist/war garnicht bewusst wo dort die Spannung anliegen soll. Meine SPS ist diese 314 6eh04 0ab0. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6ES7314-6EH04-0AB0
Hallo, ich brauche Hilfe für das Programmieren von Analogwertverarbeitung, und zwar habe ich Poti der ein 0-10V Signal an die SPS bringt, die Spannung kommt auch an, aber wenn ich in TIA Portal es beobachte kommt immer nur der Wert 0. Ich vermute ich habe entweder ein Denkfehler bei der...