Aktueller Inhalt von Erooon

  1. E

    TIA Warum kriegt meine S7 300 314C-2 PNDP kein Analoges Signal ? 0-10V

    Ich brauch nochmal kurz eure Hilfe 😅. Ich hab gelesen, dass es Taktmerker gibt wenn ich ein bestimmtes Signal in 1hz blinken lassen möchte. Dafür habe ich wie im Video den Merkerbyte 100 ausgewählt und den Merker %M100.5 erstellt. Aber er blinkt bei mir nicht? Woran kann das liegen? Video von mir:
  2. E

    TIA Warum kriegt meine S7 300 314C-2 PNDP kein Analoges Signal ? 0-10V

    Danke @Ludewig das war der Fehler, habe jetzt %EW64 benutzt und es klappt <3 <3 . Wirklich vielen Dank an euch für die schnelle Hilfe. Nun muss ich hinkriegen das die LED kontinuierlich leuchtet, aber das versuch ich erstmal selbst.
  3. E

    TIA Warum kriegt meine S7 300 314C-2 PNDP kein Analoges Signal ? 0-10V

    und hier ist das Bild der Eigenschaften
  4. E

    TIA Warum kriegt meine S7 300 314C-2 PNDP kein Analoges Signal ? 0-10V

    Hallo, ich habe an der Analogbaugruppe keine 24V angeschlossen, mir ist/war garnicht bewusst wo dort die Spannung anliegen soll. Meine SPS ist diese 314 6eh04 0ab0. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6ES7314-6EH04-0AB0
  5. E

    TIA Warum kriegt meine S7 300 314C-2 PNDP kein Analoges Signal ? 0-10V

    Hallo, ich brauche Hilfe für das Programmieren von Analogwertverarbeitung, und zwar habe ich Poti der ein 0-10V Signal an die SPS bringt, die Spannung kommt auch an, aber wenn ich in TIA Portal es beobachte kommt immer nur der Wert 0. Ich vermute ich habe entweder ein Denkfehler bei der...
Zurück
Oben