    Maschine macht was sie will

    Mal einen kurzen Zwischenstand: Anlage läuft jetzt seit wir das defekte Kabel ausgetauscht haben ohne Fehler. Werde aber trotzdem die Analysebits auswerten und die Steuerung in Not Aus schicken, zur Zeit wird nichts unternommen. Erst nachdem Ketten in Kollision gefahren sind, steht die Anlage...
  2. E

    Maschine macht was sie will

    Hmm, das klingt logisch. Es ist nur so dass die Anlage von einer Fremdfirma geliefert wurde und wir deshalb wenn möglich das Sps Programm nicht ändern möchten. Aber wenns halt nicht anders geht... Du meinst also wir sollten die Profibusdiagnosebausteine von Siemens benutzen und dadurch eine...
  3. E

    Maschine macht was sie will

    Was mit PLC Diagnose gemeint ist vestehe ich nichtganz? Wenn du die Fehler OB´s meinst: ja die sind drinn und der Cpu Meldungspuffer macht ja auch nur das gleiche wie der FC125 von Siemens
  4. E

    Maschine macht was sie will

    Bedienfehler kann ausgeschlossen werden da die Maschine in einer Linie mit einem Roboter verbaut ist. Es wurde bis zum Auftreten des Fehlers weder soft- noch hardwaremässig etwas verändert. Es hat auch nichts mit der Witterung oder der Tagezeit zu tun, denn der Fehler erfolgt sporadisch zu...
  5. E

    Maschine macht was sie will

    kein Erfolg So, haben jetzt einiges gemacht: Die Cpu`en umgetauscht: Maschine lief ein paar Stunden dann wieder gleicher Fehler, Der Profibus wurde zusammen mit den Steckern ausgetauscht, Maschine lief ein paar Stunden dann gleicher Fehler, jetzt haben wir den Sps Analysator von Autem gekriegt...
  6. E

    Maschine macht was sie will

    Hallo wir haben folgendes Problem welches uns ziemlich zu schaffen macht. Es handelt sich dabei um eine Verpackungsmaschine im Dachplattensektor. Systemkonfiguration 2*CPU 318 + 2*OP27 + Profibus DP Ankopplung an Stöber Antriebe und ET200B Module. Die Anlage läuft seit zirka 9 Jahren fehlerfrei...