  1. E

    Step 7 Hydraulische Steuerung

    Sei mir nicht böse aber... Bist sicher das dein Chef ein Pilotenschein hat. Wenn er von dir ein Wechselschaltung oder ein Kreuzschaltung gefordert hätte würde ich ja noch verstehen.
  2. E

    Step 7 Bestehenden Hardware erweitern

    Guten Morgen, es ist ein Absolutwertgeber von MTS. Type:RPS0150MD631P102. Wie gesagt es ist an BUS angeschlossen. Online zeigt er mir 59, ich denke das es mm ist. Was passiert mit dem wert was er aktuell anzeigt wenn ich den geänderten Hardware überspiele?
  3. E

    Step 7 Bestehenden Hardware erweitern

    CPU 315-2 DP , welche Geber genau das weiss ich jetzt nicht. Hersteller ist MTS. Wir haben mehrere Geber von MTS im Einsatz. Wenn ich die mal tauschen muss weil sie defekt sind muss ich den null immer vor geben. Des wegen war ich bißchen besorgt das der Geber beim Hardware überspielen sein null...
  4. E

    Step 7 Bestehenden Hardware erweitern

    DOD666, Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube es ist eine Absolutwertgeber. Das werde ich morgen kontrollieren.
  5. E

    Step 7 Bestehenden Hardware erweitern

    Hallo zusammen, ich wollte an eine unseren Maschinen eine kleine Änderung durchführen. Dafür brauche ich ein paar Ein und Ausgänge. Reserve Eingänge sind genug aber Ausgänge sind alle belegt. Ich hab eine Ausgangskarte dabei gepackt und war kurz davor den geänderten Hardware rüber zu spielen...