Aktueller Inhalt von excite

  1. E

    Wozu LPS, UENO, LRD, LPP

    :) würde folgender Code nicht reichen ? LD sm_bit1 // SM0.1 MOVW +0, #i MOVD +0, #ii MOVR 0.0, #d_wb MOVR 0.0, #p_wb MOVR 0.0, #faktor MOVR 0.0, #wert fg david
  2. E

    Wozu LPS, UENO, LRD, LPP

    sind alle an Netzwerkkommentar: Network 1 // lokale Merker reseten // Netzwerkkommentar Den Sinn des Netzwerks hab ich verstanden. "Nur" nicht, warum die Stackoperationen ausgeführt werden, wenn es doch eigentlich nur um Zuweisungen geht.
  3. E

    Wozu LPS, UENO, LRD, LPP

    Dies ist ein Teil von SRB20 in diesem Teil sollen die TEMP-Variablen auf +0 / 0.0 gesetzt werden // int: i // dint: ii // real: d_wb, p_wb, faktor, wert LD sm_bit1 LPS MOVW +0, #i UENO MOVD +0, #ii LRD MOVR 0.0, #d_wb UENO MOVR 0.0, #p_wb LPP MOVR 0.0, #faktor UENO MOVR 0.0...
  4. E

    Anfänger- Codefrage LD *close*

    danke
  5. E

    Anfänger- Codefrage LD *close*

    Hab mir den Text angesehen und hab viel wiedererkannt, was ich mal gelernt hab :) Ich hoffe ich hab dich und den Text nun richtig verstanden: SM 0.0 -> immer 1 SM0.1 -> im ersten Zyklus 1, sonst 0. => LD SM 0.0 Call sbr1 ->ruft sbr immer auf LD SM 0.1 Call sbr1 ->ruft sbr1 nur im ersten...
  6. E

    Anfänger- Codefrage LD *close*

    gut, die texte werd ich mir mal anschauen. //ja, hab ne 200er - läuft auch (musste sie aber zum zurücksetzen einschicken ) thx
  7. E

    Anfänger- Codefrage LD *close*

    Moin Ihr! Ich hab ein paar Zeilen Code, wo ich nicht sicher bin, ob ich die richtig verstehe. LD SM 0.1 Call SBR 0 srb0: LD SM 0.0 MOVW +1, MW 0 Ich dachte LD bedeutet, dass in diesem Falle SM 0.1 und SM 0.0 in den AKKU geladen werden. Und MOVW +1, MW 0, dass in das Merkerword 0...
  8. E

    MicroWin-USB-SerialAdapter S7-224?? DRINGEND HILFE GESUCHT!!

    WinXP Home kann zumindest Problemlos via RS232, wenn alles eingestellt ist. Denke nicht, das das ein Problem ist.
  9. E

    S7-200 auf zu hohe Übertragungsrate eingestellt

    Danke dir! nächstes Problem: >>c:\wipeout Restore CPU to factory defaults Version 04/12/99 Select PC comm port (1 or 2): >>1 Remove power from the CPU. Press any key to continue. // Spannung von CPU nehm, -> CPU aus, Kabel aus !! >><Taste> Set the mode switch to the TERM (center)...
  10. E

    S7-200 auf zu hohe Übertragungsrate eingestellt

    Puh, es kam ein 'kleines' Projekt zwischenmeine Arbeit. nu gehts weiter. Hab mit dem Vor-Programmierer der SPS gesprochen. Die Datenrate ist tatsächlich auf 187k5 Baud gestellt. Die Daten auf der SPS sind inzwischen auch unwichtig geworden. Nun kann ich die SPS reseten. nein- doch nicht...