    Step 7 Profinet Teilnehmer werden über Ethernet erreicht aber in Hardware Konfiguration sind diese "projektiert, aber nicht vorhanden"

    Vielen Vielen Dank!! Ich musste den Teilnehmern in der Hardwareconfig den gleichen Namen geben wie ich über die erreichbaren Ethernet Teilnehmer festgelegt habe. Dachte das geht über die IP-Adresse aber ihr habt recht mit den Namen. Danke für die schnellen Antworten!!
  2. F

    Step 7 Profinet Teilnehmer werden über Ethernet erreicht aber in Hardware Konfiguration sind diese "projektiert, aber nicht vorhanden"

    Hallo, ich habe ein Problem in PCS7. Ich habe die CPU410-5H in redundanter Ausführung. Jetzt will ich ein Profinet Netzwerk anlegen aber die Teilnehmer werden in der Hardwarekonfiguration nicht erkannt. Über erreichbare Teilnehmer habe ich alle Baugruppen gefunden und schon die entsprechenden...