    TIA Uhrzeitsynchronistation Siemens S7-1200 / S7-1500 mit Problematik keine HMI-Verbindung wegen Zertifikat

    Danke, haben das Problem nun wie folgt gelöst: - eigenes Zertifikat erstellt - dieses dann auf den anderen Steuerungen importiert Einziger "Nachteil" ist dass sobald man den Zertifikatmanager verwendet man das Projekt mit einem Passwort sichern muss. Das ganze wurde so auch von Siemens...
  2. F

    TIA Uhrzeitsynchronistation Siemens S7-1200 / S7-1500 mit Problematik keine HMI-Verbindung wegen Zertifikat

    Unsere Erfahrung ist dass allein durch IP Adressen Änderung und anschließender HW-Config laden das Zertifikat neu erzeugt wird.
  3. F

    TIA Uhrzeitsynchronistation Siemens S7-1200 / S7-1500 mit Problematik keine HMI-Verbindung wegen Zertifikat

    Wir haben folgendes Problem: Auf Standardstationen verwenden wir die gleiche Siemens Bibliothek zum Steuern der Kinematics (Besteht aus PLC code und HMI Pages). Die HMI wird nur zum Einrichten der Station benötigt. Idee war nun dass wir ein Mobile Panel per Linie haben dass dann mit den...