Aktueller Inhalt von Fabi_SPS

  1. F

    Sonstiges OP27 startet nicht

    Das ist ein Generalüberholtes Gerät. Da ist noch Gewährleistung drauf. Also schicke ichs zurück ohne es zu öffnen. Danke für die schnellen Antworten
  2. F

    Sonstiges OP27 startet nicht

    Hallo zusammen. wir haben das Problem das ein OP27 nicht startet. Ich verbinde die Versorgungsspannung, danach leuchten alle LED aber das Display bleibt aus. Das wars dann, es bleibt in diesem Zustand und macht nichts mehr. Woran könnte es liegen? Viele Grüße Fabi
  3. F

    Programmiergerät Anforderungen Grafikkarte

    Sowohl Außeneinsatz und Arbeitsplatzlösung
  4. F

    Programmiergerät Anforderungen Grafikkarte

    Und EPLAN soll auch drauf laufen
  5. F

    Programmiergerät Anforderungen Grafikkarte

    Hallo zusammen, wir dürfen uns neue Dell Precision aussuchen. (Für S7, TIA, WinCC, SPS Analyzer, iba, SEW, ABB Robot Studio, Beckhoff...) Wir nehmen voraussichtlich:16 oder 17", i7-13850HX, 32GB RAM, 1TB SSD Noch offen ist die Grafikkarte. Dazu meine Frage: Ist Intel UHD ausreichend oder...
  6. F

    Step 7 Hardware lässt sich nicht ändern - vermutlich wegen Sinamics S110 CU305 DP

    Sorry für die späte Rückmeldung. Es läuft mittlerweile. Habe Step 7 und Scout deinstalliert. Dann Step 7 (5.7) und Starter (5.4) installiert. Danach konnte ich alles bearbeiten und übertragen
  7. F

    Step 7 Hardware lässt sich nicht ändern - vermutlich wegen Sinamics S110 CU305 DP

    Starter kann nicht installiert werden, weil SIMOTION SCOUT installiert ist. Diesen kann ich nicht deinstallieren, weil ich ihn laut liste "Notwendige Softwarepakete" für diese Projekt brauche. Das Projekt selbst kann ich nicht über SCOUT öffnen. Da kommt Fehler Schreibgeschützt, da es von einem...
  8. F

    Step 7 Hardware lässt sich nicht ändern - vermutlich wegen Sinamics S110 CU305 DP

    Bin gerade am downloaden vom Starter. Mache jetzt aber Feierabend und teste es morgen dann. Danke nochmal.
  9. F

    Step 7 Hardware lässt sich nicht ändern - vermutlich wegen Sinamics S110 CU305 DP

    Danke für die schnelle Antwort. Hab ich versucht, geht leider nicht.
  10. F

    Step 7 Hardware lässt sich nicht ändern - vermutlich wegen Sinamics S110 CU305 DP

    Hallo zusammen, wir können bei einem Step 7 Projekt die Hardware nicht ändern. Wenn ich was ändern will, kommt der Fehler: "In dieser Station können keine Änderungen durchgeführt werden" Beim öffnen der Hardware kommt folgender Fehler: "Baugruppen können nicht dargestellt werden" (siehe Foto...
  11. F

    TIA PT-1000 (2-Leiter) mit S7-1500 und 6ES7531-7KF00-0AB0

    Auf der Platine sind Sicherungen defekt, also kanns nicht funktionieren. Komisch nur dass laut LED´s und Diagnose alles i.O. ist... Danke @ducati für deine Unterstützung!
  12. F

    TIA PT-1000 (2-Leiter) mit S7-1500 und 6ES7531-7KF00-0AB0

    Wird das Ding irgendwo geforced oder gesteuert oder irgendwo im Programm beschrieben? - Nein wird es nicht Irgendwo noch Simulationscode in der SPS? - Auch nicht Querverweise? - wird nur einmal lesend verwendet und dann gewandelt Drauf gepointert? Vom HMI beschrieben? - nein auch nicht...
  13. F

    TIA PT-1000 (2-Leiter) mit S7-1500 und 6ES7531-7KF00-0AB0

    Auch wenn ich das ": P" weglasse, ändert sich nichts. Diagnosepuffer alles i.O. Keine roten LED´s. Hab die CPU urgelöscht, alles neu übertragen, zeigt alles grün aber die Analogeingänge funktionieren immer noch nicht (das sind 3 Karten á 4 AI´s). Egal welchen AI ich versuche, keiner...
  14. F

    TIA PT-1000 (2-Leiter) mit S7-1500 und 6ES7531-7KF00-0AB0

    Habe jetzt die Einstellungen angepasst (waren schon ähnlich, waren auf PT 1000 Klima, 3-Leiter, ohne Glättung) Aber es funktioniert immer noch nicht.. Angeklemmt ist er auf 3+7, 4+8
  15. F

    TIA PT-1000 (2-Leiter) mit S7-1500 und 6ES7531-7KF00-0AB0

    Vielen Dank schon mal. Ich stelle alles wie in deinem Beispiel ein und passe die Adressen dementsprechend an.