Aktueller Inhalt von Fabian228

  1. F

    TIA TRUE und FALSE für Bitverknüpfüngen im F-Programm

    Das würde ich auf keinen Fall so machen und ist auch grob fahrlässig. Man darf keinesfalls in einem F-Programm irgendwelche Inbetriebnahme Merker verwenden. Man kann ja nicht einfach die Merker entfernen, die Prüfsumme würde sich ändern und somit wäre eine erneute Abnahme erforderlich. Außerdem...
  2. F

    TIA Ausgänge mehrmals setzen? TIA V13

    Grundsätzliches zur Programmierung speziell auch für das TIA. Ein Ausgang soll unter allen Umständen egal welches System immer nur einmal beschrieben werden und man verwendet auch keine Merker mehr im TIA sondern löst alles über Datenbausteine. So wie ich es bei deinen Bausteinen aktuell sehe...
  3. F

    WinCC Flexible - Meldeindikator

    Nur schlechte Programmierer machen Schleifen in einer SPS ;) Mach dir einfach eine Sammelstörung für alle deine Meldungen, frage den Quittierstatus deiner Meldungen ab (wenn du Wert auf blinken legst) und schon kannst du all das, was der Meldeindikator auch kann.
  4. F

    WinCC flexible Systemgrenzen

    Siemens Vertrieb anrufen ? Es wird dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben als WinCC einzusetzen und am besten kein Panel von Siemens kaufen, dann stimmt auch der Preis.
  5. F

    WinCC flexible Systemgrenzen

    Wozu braucht man über 11000 Variablen in nem Flexible Projekt :D Die Grenze ist vermutlich durch das Panel bedingt, welches hast du eingestellt ? Du kannst mal versuchen ein stärkeres zu projektieren, ist ja schnell getauscht und schaun ob sich die Grenze verändert. /Edit: Kurz nochma...
  6. F

    WinCC - Bildbaustein - EA-Feld -Hintergrundfarbe ändern

    Du musst im Eigenschaftsfenster bei Hintergrundfarbe bei Dynamisierung einen Dynamik Dialog erstellen. Dann wählst du deine Variable aus und drunter stellst du Direkt ein. Somit kannst du verschiedenen Werten verschiedene Farben zuweisen. Globales Farbschema ebenfalls ausschalten.
  7. F

    WinCC flexible 2008: Triggervariable für Störmeldungen nicht zuweisbar

    Wird die Variable im Eigenschaftsmenü bei Trigger einfach nicht angezeigt oder kannst du da auch keine auswählen ? Wenn du mehrere markiert hast und es sind verschiedene Variablen hinterlegt kann das durchaus sein das nichts drinn steht. Ich habs grade versucht bei den Bitmeldungen mehrere zu...
  8. F

    WINCC Strukturvariablen lassen sich nicht löschen

    Etwas spät vielleicht die Antwort aber ich hatte genau das gleiche Problem gerade. Ich hab WinCC und Excel beendet. Anschließend WinCC neu gestartet und die Excel Mappe neu generieren lassen. Dann habe ich im Variablenhaushalt eine Strukturvariable mit gleichem Namen angelegt. Da kam dann...
  9. F

    WinCC 7 Befehl GetTagPrefix()

    Mein Held :D Danke hat geklappt.
  10. F

    WinCC 7 Befehl GetTagPrefix()

    Hallo, Ich versuche grade den Präfix meines Bildfensters auszugeben nur leider klappt das nicht so recht. printf("%s\\\\%s.MW\n\d",GetTagChar(Tag_1),GetTagPrefix("Bildfenster1","EAFeld7")); Er gibt mit statt dem Präfix (null) aus. Ziel des ganzen ist es, das Ergebnis in einen String zu...
  11. F

    WinCC 7 SP1 Variablenpräfix

    Danke für die Hilfe. Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar hab ich 2 Monitore. Der Hauptmonitor ist der rechte. Wenn ich jetzt im Projekteditor auf 2 Monitore umstelle und dann auf dem linken Monitor ein Kombinationsfeld in einem Bildfenster aufmachen will öffnet er die Dropdown Liste im...
  12. F

    WinCC 7 SP1 Variablenpräfix

    WinCC 7 SP1 Kombinationsfeld Hallo, Ich wollte fragen ob jemand ein Lösung weiß wie man mehrere Bildfenster mit verschieden Präfixen öffnen kann. Danke schon mal für eure Antworten.
  13. F

    WinCC Flexible Variablen zählen

    Hallo, Ich suche nach einer Möglichkeit alle verwendeten Variablen zu zählen bzw. auch für jedes Bild einzeln. Also wie oft eine Variable in einem bestimmen Bild verknüpft ist. Gibt es da eine Möglichkeit abgesehn von Umverdrahten ? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Zurück
Oben