Aktueller Inhalt von FabianH

  1. F

    Schrittmotor an EP7041-0002 mit TC3 NC-Achse einstellen

    Achse 1 > Enc > Gebermaske war 'OFF' ist nun auf 'POS+NEG' der Schleppfehler entspricht nun exakt der gefahrenen Strecke. War vorher etwa 1/4 der Strecke.
  2. F

    Schrittmotor an EP7041-0002 mit TC3 NC-Achse einstellen

    Kv auf 0 ist ja schonmal sehr viel besser. :) Du hast recht, der Schleppabstand ist proportional zur gefahrenen Strecke. Nun muss ich nur noch die Skalierung verstehen. Ich bin davon ausgegangen, dass es reicht, bei internem Ecoder in der Box Motor Fullsteps (200), Speed Range (2000) und in der...
  3. F

    Schrittmotor an EP7041-0002 mit TC3 NC-Achse einstellen

    Moin Leute, ich versuche seit geraumer Zeit immer mal wieder die im Betreff genannte Kombination vernünftig zum laufen zu bekommen. Ich nutze in der NC-Achse einen P-Regler, weil ich von Reglern nur ein bisschen altes Schulwissen habe und ich es mir für den Anfang nicht zu schwer machen wollte...
  4. F

    BC9000 IP feste zuweisen

    Moin Leute, ich grab diesen uralten Thread mal wieder raus, weil ich gerade dem selben Problem stehe und die Lösung bei mir noch hakt. Ich habe nach der Methode von PLC-Gundel im System Manager eine Virtuelle Ethernetschnittstelle angefügt. Beim anschliessenden Scannen mit Rechtsklick auf "Gerät...
Zurück