Aktueller Inhalt von Fabster

  1. F

    TIA Pumpen, Kompressoren und Lüfter Bausteine

    Moin miteinander, Weiß jemand ob es für dasss TIA Portal vorgefertigte Bausteine gibt für Pumpen, Kompressoren und Lüfter? https://xcelerator.siemens.com/global/en/industries/machinebuilding/pumps-fans-compressors.html So wie in der "Produktseite". Habe eine CPU ET200SP - 2PN. Danke schonmal.
  2. F

    TIA OPC Server führt zu TIA Crash

    Super, vielen Dank. Da bin ich leider nicht drauf gestoßen auf den Beitrag! Danke!
  3. F

    TIA OPC Server führt zu TIA Crash

    Moin miteinander, Ich versuche das ganze IO lesen und setzen jetzt mal über OPC, da Snap7 leider nicht so will wie ich! Jetzt habe ich das Problem dass sobald ich ein OPC-Server Interface anlege und hier ein/zwei Messpunkte einfüge und das ganze auf die CPU spielen will stürtzt TIA ab. Kennt...
  4. F

    TIA python-snap7

    So jetzt komme ich endlich mal wieder hierzu import snap7 from snap7.util import * from snap7.client import * from snap7.type import * # PLC connection settings PLC_IP = '192.168.0.1' # Replace with actual IP RACK = 0 # Default rack for ET200SP SLOT = 1 # Slot...
  5. F

    TIA Timer Funktion

    Das hat den Trick schon getan, Hammer, vielen Dank!
  6. F

    TIA Timer Funktion

    Okay wusste ich schon mal nicht, Danke! Habe die Bedingung als IN parameter genommen: #open_timer(IN := #is_external_open AND NOT #is_external_close AND NOT #is_actuation_denied, PT := #hold_latch_duration);
  7. F

    TIA Timer Funktion

    IF #is_external_open AND NOT #is_external_close AND NOT #is_actuation_denied THEN #open_timer(IN := TRUE, PT := #hold_latch_duration); END_IF; #open_timer.IN := FALSE; #io_cmd_open_valve := #open_timer.Q; IF #is_external_close AND NOT #is_external_open AND NOT #is_actuation_denied THEN...
  8. F

    TIA Timer Funktion

    Also wenn ich das richtig aus der Doku rauslese, müsste der Q Ausgang für PT an sein wenn IN von FALSE auf TRUE wechselt. Aber Q bleibt leider an auch nach der eingestellten Zeit.
  9. F

    TIA Timer Funktion

    Moin Miteinander, Heute habe ich wieder ein anderes Thema, ich werde gerade zwischen den Themen hin und her geschoben. Ich muss ine Steuerung eines Ventils umsetzten (Zwei-Wege), ich brauche einen Timer Baustein, welcher Wenn IN true wird immer eine bestimmte Zeit t_adjustable hält und...
  10. F

    TIA python-snap7

    Ich verwende Areas.PE und Areas.PA um auf die Ein- und Ausgänge zuzugreifen. snap7.types gibt es bei mir nicht, da wird mir immer snap7.type vorgeschlagen und ich hatte es immer mit snap7.type.Areas.PE verwendet, kommt ja theoretisch auf das gleiche raus?
  11. F

    TIA python-snap7

    Von mir aus nicht, aber das muss ich abklären. Ich weiß, meine DBs sind leider optimiert, aber ich brauche auch eigentlich die IOs.
  12. F

    TIA python-snap7

    Sorry, das habe ich vergessen bisher... Artikel-Nr.: 6ES7 514-2DN03-0AB0 Firmware-Version: V3.0 Ich update TIA gerade auf upd5
  13. F

    TIA python-snap7

    Nein, nein, nehme ich dir nicht übel 😁 Ja Hardware ist übertragen. Ich nutze TIA V18. PUT/GET ist freigeschalten und die Uhr ist auch eingestellt. Ich habe garnicht die Möglichkeit die Legacy Variante zu wählen...
  14. F

    TIA python-snap7

    Das ist die Vollständige Bezeichnung ist CPU 1514SP-2 PN. Ich habe die aktuellste also die 2.0.0 in Kombination mit Python 3.12.3 also eigentlich beides up to date und auch der Support für 3.12 ist laut Doku bzw. PyPi gegeben ich habe es mit den 0x81 und 0x82 Variante probiert bekomme aber...
  15. F

    TIA python-snap7

    Moin miteinander, Danke für die vielen Antworten. Ja PUT/GET ist aktiviert: Ich habe auch Vollzugriff auf die SPS an (ohne Passwort etc.). Die IOs sollten ja in den Areas sein wenn ich das recht aus der Doku lese: Aber leider funktioniert es weder mit Area noch mit Areas.