    TIA MC_Servo Baustein verschwindet nach Laden in PLC

    Habe die Achse als TO erstellt und konfiguriert, jetzt bleibt der MC_Servo in der Tat bestehen. Vielen Dank an euch zwei für die schnelle Hilfe, hätte wahrscheinlich noch ewig daran rumgesucht bevor ich einfach weiter gemacht hätte!
  2. falkenmeister

    TIA MC_Servo Baustein verschwindet nach Laden in PLC

    Im Moment bin ich noch bei den ersten Gehversuchen :) Das Ziel soll erstmal eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung oder Stopp sein (also ohne Positionierung, z.B. Förderband)
  3. falkenmeister

    TIA MC_Servo Baustein verschwindet nach Laden in PLC

    Danke für die schnellen Antworten! - Der MV_Servo Baustein ist im Umrichter als OB-Baustein eingestellt - In den Eigenschaften von MV_Servo ist auch die Taktsynchronisation eingestellt Einen TO Manuel habe ich bislang nicht angelegt @ChristophD, danke für den Hinweis! Bin zum ersten mal...
  4. falkenmeister

    TIA MC_Servo Baustein verschwindet nach Laden in PLC

    Hallo zusammen, ich bin dabei zum ersten mal einen Servomotor in TIA zu projektieren. Habe also Siemens Startdrive installiert, den Umrichter (S210) und Motor projektiert, hochgeladen - läuft. Motor wird erkannt und kann über die Schalttafel manuell angesteuert werden. Dann mache ich eine...
  5. falkenmeister

    Verkaufe Eplan P8 Prof. Einzelplatzlizenz

    Hallo Manfred, freut mich zu hören! Da ich im Forum neu bin kann ich leider keine PNs verschicken. Ich bin aber unter der Mail: falkenmeister123@proton.me zu erreichen, um die Details zu klären. Viele Grüße, Falke
  6. falkenmeister

    Verkaufe Eplan P8 Prof. Einzelplatzlizenz

    Hallo Manfred, ist die Lizenz aktuell noch zu verkaufen? Wir hätten durchaus Interesse, sind allerdings in Deutschland ansässig.