    Inbetriebnahme eines Siemens Absolute Encoder

    Hallo Lisa, für einen Anfänger kann ich dir den Ratschlag geben, dass die meisten Hersteller eine Softwarelösung für z.B. Bausteine die die Kommunikation mit den Bauteilen gewehrleisten auf ihren Homepage anbieten. Diese sind meistens nicht die beste Lösung sollten aber immer halbwegs...
  2. F

    TIA Einfach Positionierung über Motorgeber

    Hab jetzt einen Parameter gefunden und zwar den r0482 Geberlageistwert Gn_XIST1. Dieser gib die Inkremente des Gebers aus. Wie schon vermutet zählt er bis zum Überlauf und beginnt dann von vorne (DWord)
  3. F

    TIA Einfach Positionierung über Motorgeber

    Für den sina_pos muss das Telegramm 111 ausgewählt sein und ich glaube auch, dass es ein zusätzliches Optionspaket von Siemens ist, dass extra kostet. Leider kenn ich mich mit den TOs nicht so gut aus, aber ich finde die Antriebe nur sobald ich eins der vordefinierten Telegramme benutze.
  4. F

    TIA Einfach Positionierung über Motorgeber

    Da ich diese Positionierung nur für 2 von 8 Achsen benötige und wir grundsätzlich mit dem freien Telegramm (999) arbeiten und für beide Anwendungen muss ich das Telegramm ändern. Außerdem weiß ich ehrlich gesagt nicht was für Auswirkungen mehrere TO auf das F-Programm hat.
  5. F

    TIA Einfach Positionierung über Motorgeber

    Hallo Christoph, vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich keine Technologieobjekte benutzen.
  6. F

    TIA Einfach Positionierung über Motorgeber

    Hallo zusammen, ich muss mittels eines Motorgeber eine einfache Positionierung lösen. Setup: TIA V14.1 Steuerung: CPU1515-F Regler: G120 CU-250 PN Vector Motor: SEW 0,37 kW mit ES7C HTL/TTL 1024 Inkremente. Kommunikation: Profinet freies Telegramm 999 Grundsätzlich weiß ich wie viele...
  7. F

    TIA Zeitverzögerung einer Schrittkette unter Verwendung von case in SCL

    Können Sie mich bitte aufklären warum das in SCL nicht von Professionalität zeugt?