Aktueller Inhalt von felix_77

  1. F

    S7-400 Analogausgang 4-20mA erreicht den max Wert nicht

    just found the problem. 0VDC for the card was at the wrong pin.. someone connected it on 27, instead to 26
  2. F

    S7-400 Analogausgang 4-20mA erreicht den max Wert nicht

    Hallo zusammen, ich sitze hier bei einem Kunden und frag mich warum mein Analogausgang nicht die eingestellten 20mA bei max. ansteuerung erreicht. Hier was eingebaut ist, SM432 1HF00-0AB0 Hardware ist korrekt auf Strom und 4-20mA eingestellt. Der Ausgang wird mit dem FC106 skaliert, steht so...
  3. F

    Hirschmann LWL - Koppler

    Hi Dagobert, inzwischen funktioniert die Sache. Habe allerdings den LWL-Koppler an den bei mir freien X1-Port (CPU) angeschlossen, Hardware kurz neu geladen und seitdem ist alles i.o. :-) Gruss Felix
  4. F

    Hirschmann LWL - Koppler

    Hallo zusammen, ich habe hier ein Kommunikationsproblem mit Hirschmann ozd-profi-12m-g12-1300. Aufbau siehe Bild. Das Problem ist das ich mit dem PG über die LWL Strecke auf die CPU online sehen kann, der Kommunkationsaufbau aber mit30sec viel zu lange dauert. Die angeschlossene ET200 sowie...
  5. F

    PLCSim mit Visualisierungssoftware GraphPic 7 kombinieren zum testen

    Hallo, ich bin neu hier und möchte zuerst mal ein hallo an alle sagen. Ich versuche mit PLCSim V5.4 SP4 eine Visualisierung mit GraphPic 7 an einem PC zu testen. Hat jemand von euch erfahrung in dieser Sache? Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruss aus Seattle Felix ich hab hier...
Zurück