Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise zum PG.
Unser Siemens PG ist defekt, genauer gesagt die Festplatte.
Und nochmal zu den Grundmodulen... Wir haben das letzte Grundmodul durch ein neues ersetzt. Dann war der Fehler immer noch auf der letzten Ausgangskarte. Und dann haben wir die...
Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Wir haben die letzten beiden Sockel durch neue (gebrauchte) ersetzt.
Ist das auch der Fall, wenn der Fehler zum Beispiel bei den Rückwandbusverbindern für die Eingangskarten liegt oder bezieht sich das nur auf die letzten...
Unser PG ist leider defekt aber den Papierausdruck haben wir.
Über die Ausgangskarte werden Ventile angesteuert. Also ein Setzbefehl müsste auf jeden Fall anliegen.
Busmodule haben wir ebenfalls getauscht, 24 V für die Baugruppenversorgung liegen auch an.
Beim Quertauschen der Karten war der Fehler trotzdem bei der letzten Ausgangskarte.
Hallo zusammen,
im Moment ist in einer Vorrichtung eine S5-100U verbaut mit 4 digitalen Eingangskarten vom Typ 6ES5 421-8MA12 und 3 digitalen Ausgangskarten vom Typ 6ES5 441-8MA11. Nun funktioniert die Ansteuerung der Ausgänge auf der letzten Ausgangskarte nicht mehr.
Nachdem wir sowohl die...