Aktueller Inhalt von Flash2k1

  1. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hi, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass Du schon mal so ein Projekt gemacht hast :) Im Moment wird gerade wieder die Hydraulik diskutiert... Ich könnte immer wahnsinnig werden, wenn man einen Schema bekommt, man macht sich Gedanken bzw. man Diskutiert über eine mögliche Lösung...
  2. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Moin, hatte die Bedenken, wie Onkel Dagobert schon schrieb, dass ggf. dem Wärmetauscher was passiert, wenn ich auf der Glykol-Seite im Winter unter 0°C komme, was nun mal möglich ist, dass das Wasser auf der Primärseite friert, wenn der Mischer komplett zu ist bzw. wenn am Wochenende die...
  3. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hi zusammen, ich habe heute mit dem FB59 gespielt... Ich denke, damit sollte die Mischeransteuerung zu machen sein. @Holzmichl Die Variante ohne Mischer ist eine absolut gute Idee!!! Habe aber in dem Schaltschrank für einen FU keinen Platz, daher wollte ich den Lüfter über einen Software...
  4. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    ... Also ich nehme es zurück, das es nicht so wirklich kompliziert sein wird... Hatte die ein-oder andere Bedingung nicht im Auge gehabt... Aber wie war das... Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen...;) Werde mich abe erst mal mit dem Regler befassen und der Ansteuerung des...
  5. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hallo Thomas, direkt nach dem Werkzeug ist nicht möglich, da die Leitungen im Betonboden liegen. Der Abgang zum Werkzeug (Mischer ist der AB-Anschluss), hatte ich vergessen dran zu schreiben. Was das Kühlen betrifft, hatte ich mir gedacht, dass ich über T2 die Tempatur messe, damit ich im...
  6. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hi, habe gerade das komplette Schema skizziert... @Plan_B Als ich geantwortet hatte, habe ich Deine Antwort noch nicht gesehen... Da war nur die von Holzmichl. Werde nachher mal mit der Softsps probieren.. Danke! Gruß Thomas
  7. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Moin, das mit dem Schrittregler hört sich gut und einfach an! Also wenn ich eine bleibende Regelabweichung von 2°C habe ist kein Problem... Was den Mischer angeht, ist es kein Ventil, welches mit 0-10V bzw. 4-20mA angesteuert wird. Es ist definitiv ein Mischer, der nur "auf" und "zu" gesteuert...
  8. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hallo Plan_B, ggf. soll an der Stelle, wo der Strömungswächter gez. ist, noch ein weiterer Wärmetauscher hin, der die überflüssige Wärme im Winter in das Heizungssystem abfährt. Gruß Thomas
  9. F

    Step 7 Temperaturreglung mit S7-300 und Ansteuerung Mischer

    Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Fachleuten! Ich muss eine Temperaturreglung für eine Anlage mit einer S7-315-2DP realisieren... Für eine Werkzeugkühlung soll aus einem Becken ca. 4m³ mit einer Pumpe Wasser gepumpt werden. - Ist die Temparatur (T1) unter 55°C, ist der Mischer...
  10. F

    TIA TIA V16 keine Verbindung zu CPU 1200

    Hallo zusammen, Ihr hattet Recht! Das Problem mit der Verbindung zur Steuerung ist gelöst... Die Steuerung wurde mit einer neuern TIA-Version programmiert, als ich habe. Leider gibt Siemens keinen Hinweis, bei diesem Problem. Gruß Thomas
  11. F

    TIA TIA V16 keine Verbindung zu CPU 1200

    Moin zusammen, habe gerade mal in der Diagnose geschaut... Ist auch nix zu sehen. Mache mal ein Ticket bei Siemens auf. Danke für die Hinweise!!! Gruß Thomas
  12. F

    TIA TIA V16 keine Verbindung zu CPU 1200

    Hallo Christian, vielen Dank für die schnelle Antwort! Werde am Montag mal in der Diagnose schauen... Gruß Thomas
  13. F

    TIA TIA V16 keine Verbindung zu CPU 1200

    Hallo zusammen, ich habe derzeit ein Merkwürdiges Problem mit einer S7-1200 und TIA V16. Ich habe ein neues Projekt mit einer "Unspezifizierten CPU" angelegt und möchte die Hardware ermitteln. Bei der Suche bekommen ich die CPU angezeigt 214-1AG40-0XB0 und kann bei der CPU die LED blinken...
  14. F

    TIA Remanenz Merker S7-1500

    Hallo zusammen, erstmal frohe Weihnachten... Ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich würde gerne bei einem Programm, welches ich geschrieben habe zwei Merker "remanent" setzen. Bei den PLC-Variablen kann man das Häkchen bei "Remanenz" nicht setzen. Habe eine Schaltfläche dort gefunden, wo man...
  15. F

    TIA Temperaturreglung Kühlturm

    Hallo Thomas, ich glaube, PT100 Standard sollte passen. Das mit SCL sieht wirklich einfach aus. Ich werde es mal testen... Gruß Thomas