Aktueller Inhalt von flex90

  1. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Perfekt, danke! Ich hab jetzt 2 mal versucht, das gesamte Backup auf das gelöschte Panel zu spielen. Bricht immer bei der Hälfte ab und sagt, dass die Verbindung unterbrochen sei.
  2. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Hab die Baudrate höher gestellt und dann lief es durch. Wie kann ich den Transfermodus jetzt beenden? Einfach ESC drücken oder Gerät vom Strom trennen und wieder einschalten?
  3. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Ich habe jetzt über ESC und Pfeil nach oben den Transfermodus gestartet und dann über PROSAVE die Sicherung angestoßen. Auf dem Rechner und auf dem Panel war auch ein Fortschrittsbalken zu sehen. Als das Ganze durchgelaufen ist, kam die Fehlermeldung ("Verbindung unterbrochen") Woran kann das...
  4. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Die Daten könnte ich dann doch sichern und auf das Gerät spielen, welches ich gelöscht habe, oder? Geht das auch über ProSave Restore dann?
  5. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Wir haben aber noch ein Gerät, wo die Daten identisch sind
  6. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Ok und dann kann ich mit Prosave die Daten sichern und auf ein anderes Gerät wieder über Restore draufspielen?
  7. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    wie komme ich in den Modus, dass ich die Daten sichern kann?
  8. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    bzw wir haben noch eine Maschine mit dem gleichen Panel.
  9. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Ich glaube ich hab einen Fehler gemacht... habe beim versetzen in den Transfermodus ESC + Pfeil Rechts + Pfeil unten gedrückt. Deshalb sind keine Daten mehr auf dem Gerät. Wie komme ich in den richtigen Transfermodus? Hab sonst keine Sicherung mehr
  10. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Vielen Dank für die Ratschläge! Ich habe eigentlich auch ein Kabel mit FTDI Chip. Ich habe meinen Rechner jetzt an eine Maschine angeschlossen, wo die Daten alle drauf sind und wollte diese über ProSave sichern. Bekomme dann aber die Fehlermeldung, dass "Auf dem Bediengerät ist keine...
  11. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Display geht noch, aber die Tasten funktionieren nicht mehr.
  12. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Na klar. Es müsste sich um ein Siemens SIMATIC OP7 handeln (Siemens OP7 6AV3607-1JC20-0AX1 - vermute ich). Das alte geht nicht mehr und wir haben ein neues. Wir haben aber noch andere, die gerade in Benutzung sind. Jap, auf dem Display steht "Ready for transfer" Wir sind im Kreis Gütersloh (NRW)
  13. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Könnt ihr mir eventuell auch sagen, wo ich so ein Kabel bekomme und welche Modelle geeignet sind?
  14. F

    Sonstiges Operator Panel OP7 / ProTool

    Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt eine Verbindung zu unseren OP7 herzustellen. Ich habe auf einer virtuellen Maschine mit Win XP jetzt ProTool installiert und es mit verschiedenen Kabeln versucht. Die Kabel wurden größtenteils auch im Gerätemanager erkannt und ich habe dann den...
  15. F

    Step 7 Keine Kommunikation zur S7-200

    Wenn ich den Geräte-Manager öffne, habe ich unter COM zwei Anschlüsse angezeigt. Einmal den COM1 - Kommunikation (Weil das die Schnittstelle ist, die ich bei der VM freigegeben habe) und COM 4, wo mein Adapter angezeigt wird. Kann es sein, dass ich keine Kommunikation herstellen kann, weil nur...