  1. F

    Ethercat --- Verständnisproblem

    Hi das mit dem "niemals an eine übliche Netzwerkstruktur (Büro) anhängen" ist eine vernünftige Empfehlung, aber keine technische Notwendigkeit. Probleme entstehen lediglich durch das immense Kommunikationsvolumen. Dadurch kommen andere Teilnehmer eben zu kurz. Bei Switches haben wir allerdings...
  2. F

    Ethercat --- Verständnisproblem

    Anmerkung Hi Marco, Das ist so nicht ganz richtig. Ethernet bedeutet nicht zwangsläufig IP. Der Ethernet Frame hat neben den beiden MAC Adressen auch ein Feld, in dem ein Code für den Typ der folgenden Daten steht. Heutzutage ist das meistens IP. Aber eben weder zwangsläufig noch immer...
  3. F

    EtherCAT FSoE Verständnisfrage

    Danke, das hilft weiter. Ich habe lange und vergeblich nach diesen Kommandocodes gesucht. Man muss halt nur den Richtigen fragen :)
  4. F

    EtherCAT FSoE Verständnisfrage

    Hi, bin neu hier und hoffe, dass ich hiermit Nix falsch mache :) Ich muss einem Problem auf die Schliche kommen. Leider habe ich nur wenige Infos über FSoE. Die Gerätelandschaft sieht etwa so aus: 1 PC mit einer KPA lib als EtherCAT Master, 1 Security Appliance von Bihl & Wiedemann, und 2 LTI...