Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wie darf ich das verstehen? Siemens rät von der Verwendung von Merkern auch bei Taktmerkern ab, aber bietet nur die Möglichkeit an diese an Merker zu koppeln?
Der Rechner ist sicher gut, mir wäre er aber viel zu teuer. TIA wird durch 24 Kerne nicht schneller und eine RTX 1000 Ada benötigt man fürs Programmieren nicht. Für die Hälfte vom Geld bekommt man nicht viel schlechteres, auch mit 64GB RAM und 2TB SSD.
Wie laufen diese TÜV-Abnahmen eigentlich ab? Um solche Sachen doch absolut korrekt zu bewerten, muss alles ja extrem kleinteilig betrachtet werden und auch das F-Programm + Konfiguration verifiziert werden. Ich bezweifle dass das überhaupt in der Form passiert.
Es gibt ja auch TÜV Leute von...
Wenn der F-DQ Ausgang P- und M-schaltend ist, und auch die Verdrahtung dementsprechend realisiert ist, dann gilt das meines Wissens als 2-kanalig. Rückführung beider Schütze ist zwingend notwendig. Vom FU aus würde ich bei PLd auch noch eine Rückführung integrieren.
Es gibt in Netz ja auch...
Ob man jetzt das eine RS232 Kabel direkt oder mit einzelnem 5€ Dongle ansteckt, macht ja keinen Unterschied mehr.
Ähnlich ist es bei Ethernet. Ein Port hat ja jeder größere Laptop. Falls man wirklich mal 2 braucht, geht auch ein USB-NIC.
Ich will dir dein MD-57A echt nicht madig machen. Das ist...
Bei CPUs mit solchen Kernen ist eben die Konsequenz, dass man die Verteilung im Blick haben muss. Das betrifft aber alle Anwendungen und hat nichts mit "Unsicherheiten hinsichtlich der Kompatibilität" und "spezieller SPS-Software" zu tun. Das gilt allgemein. Wie auch generell weitere...
Wie ist das zu verstehen? Wie gut im Sinne von stabil eine SPS-Programmierumgebung auf einem System läuft ist vom Betriebssystem und weiteren HW-Daten abhängig, nicht in dem Sinne von der CPU. Der Prozessor, sofern er der x86/64-Architektur entspricht, ist hinsichtlich irgendwelcher...
Mich wundert es sowieso warum Siemens eine so wenig restriktive Politik mit ihren Lizenzen fährt. Ich finde das ja gut, aber wenn man sich die Lizenzierung von anderer höherpreisiger Software im technischen Bereich anschaut, da geht seit Jahren schon nichts mehr ohne Online-Aktivierung...
Sind die Lizenzen nicht in einem versteckten NTFS Ordner im Filesystem namens C:\AX NF ZZ ? Evtl. könnte man mit Undelete-Tools versehentlich gelöschte Lizenzen wiederherstellen. Aber keine Ahnung ob das hier geht, hab das noch nicht gemacht.
Ich kenne von anderen Firmen nur, dass diese gerne...
@ChristophD: man siehe die Posts weiter oben. Die "Kritik" galt auch keinem User hier, sondern allgemein den Leuten die bei Lenovo sofort chinesische Spionage vermuten. Hab selber Lenovo HW und solche Ansichten schon anhören müssen.
Die in Laptops verbauten Komponenten sind mal ganz grob betrachtet weltweit die gleichen. Egal ob das Ding nun in China oder in einem anderen asiatischen Land zusammengeschraubt wurde. Wer von einem Sicherheitsrisiko spricht, nur weil was aus China kommt der soll sich mal seine Elektronik...