Aktueller Inhalt von Flummy33

  1. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Profibus Monitors @ defa Für einen Monitor biete es sich an die Schnittstelle als ARRAY zu definieren und sich die Bereiche im Scout als Alias-Variablen zu definieren. Danach die Variablen über die OPC-Schnittstelle mit Exel-VBA oder einem Anderem Program ansprechen. * Aber OPC ist ein...
  2. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    GSD Spec 2122 v5.04 Hi an alle, hätte eventuel die Lösung. :p Bin aber leider kein Mitglied bei der PI-International. :( http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00449/ MfG Flummy33
  3. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Module in der GSD @Larry :s1: ; Der Sinn des Ganzen liegt in der Schnittstellen Beschreibung. Ich möchte in dem ich das Modul XYZ in die Adresstabelle des Teilnehmers ziehe gleich die komplette Schnittstelle mit allen Beschreibungen erhalten. (Leider nur bedingt erfolgreich) In der...
  4. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Habe eine Vermutung 0xC0 Input/Output z.B. 0xC0, Out-Block, In-Block (Beliebige Kennung :confused: ) [0xC0, 0x5F, 0x5F] wenn 0x5F = 16 Word Out dann => 32 Word In / 32 Word out würde nach der siem089d.gsd passen. :rolleyes: Weitere Vorschläge. Gruß Flummy33
  5. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Helfen vielleicht diese Angaben. ; output * byte constcy * byte data * 1..64 byte Module = " 1byte DO/constcy 1byte " 0x80,0x00 EndModule Module = " 2byte DO/constcy 1byte " 0x80,0x01 EndModule Module = " 4byte DO/constcy 1byte " 0x80,0x03 EndModule Module = " 8byte DO/constcy 1byte "...
  6. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Helfen vielleicht diese Angaben. Helfen vielleicht diese Angaben. Habe sie aus der siem8095.gsd ; BYTE MODULES (spezielle Kennungsformate) ; input * byte constcy * byte data * 1..64 byte Module = " 1byte DI/constcy 1byte " 0x40,0x00 EndModule Module = " 2byte DI/constcy 1byte " 0x40,0x01...
  7. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Danke Hallo an alle. Vielen dank für die Mithilfe. War auf Anlagen-Inbetriebnahme. Sie leuft. :lol: :lol:
  8. F

    Multi-Module in GSD-Datein erstellen und Hex-Kodierung der Datentypen

    Hallo :) , möchte in einer original GSD ein Multi-Modul erstellen. Nach dem Beispiel Module = "CP5611-Slave" 2xByte,1xDWord,1xByte,1xByte,\ 2xByte,1xDWord,1xByte,1xByte,\ 4xByte,4xByte EndModule Mit Benennung der...
  9. F

    CP5614 Projekt und OPC

    Hallo Profi’s * Möchte ein Subnetz mit einer CP5614 und einem OPC Server einrichten. Wie lege ich so ein Projekt (Master&Slave) in der Steuerung an und kann ich beide Schnittstellen mit einem OPC Server über Variablen oder Byte-Arrays (4x14 Byte) ansprechen und verwalten. * Was ist schneller...
Zurück