    TIA External Encoder Positionserfassung

    Danke Hannes, ich hab mich für die Version mit der Zählerbaugruppe entschieden da es sich um einen Anlagenumbau handelt und wir warscheinlich damit in unserem Maschienenpark in Serie gehen. Das ist nach vielem hin und her die günstigere Alternative bevor wir noch die Geber überall tauschen...
  2. F

    TIA External Encoder Positionserfassung

    Hallo noch mal und vielen lieben Dank für Eure Hilfe und Unterstützung ich werde erstmal gucken wie ich jetzt weiter vorgehe. Umschwenken auf eine Zählerbaugruppe oder einen Anderen Geber Typ einbauen. Nochmal danke für die Hilfe.
  3. F

    TIA External Encoder Positionserfassung

    Genau das Gelb markierte ist der Geber Typ. AXX, AXO ABX, ABO beziehen sich auf die Anschlussbelegung ( Farbcode oder Steckerbelegung ) Bei diesem Geber ist die Ausgangsschaltung PP ausschlaggebend. Was mich jetzt nur verwirrt ist die Angabe der Betriebsspannung 10-30V und Ausgangssignal high...
  4. F

    TIA External Encoder Positionserfassung

    Ich hab da mal das Daten Blatt vom Geber der sollte doch Passen
  5. F

    TIA External Encoder Positionserfassung

    Hallo zusammen, ich habe eine S7-1511-1 PN CPU, jeweils eine Ein- und Ausgangsbaugruppe und ein TM Posinput 2 Baugruppe, über diese möchte ich gerne eine Positionserfassung über einen TTL-Inkrementalgeber realisieren und den Motor über Ausgänge steuern. Nun beiße ich mir an der Parametrierung...