  1. F

    TIA Intervallschaltung von Antrieben

    Du könntest dir auch einen Baustein erstellen, welchen du öfter aufrufen kannst für die Zukunft :) // Logik IF #Enable THEN IF #Status = FALSE THEN // Pausenphase #PauseTimer(IN := TRUE, PT := #Pausenzeit); IF #PauseTimer.Q THEN...
  2. F

    TIA Analogauswertung - Grenzwerte und Meldungen

    Du könntest dir im Baustein eine Umschaltung via Eingang basteln die bei HIGH z.B. auf Störungswerte verweisen und bei LOW auf Alarmwerte.
  3. F

    TIA TIA V16 Laden in Gerät per MPI nicht möglich

    Ich kann mir 4 Sachen vorstellen: * Falscher Adapter, aber das hast du bereits überprüft * Falscher Treiber falls du z.B. USB-MPI verwendest * IP-Adressierung passt nicht überein * Firmwareprobleme
  4. F

    WinCC Unified HMI MTP 1000 Unified Archive Dateien als csv-Datei auf USB

    Hallo erd, ja absolut richtig! Wichtig ist nur das die beiden Datenformate dieselben sind. Hier kann ich dir empfehlen einfach 2 Ausgabefenster nebeneinander zu machen oder die Datenformate zu loggen um die Kongruenz zu prüfen. Beste Grüße Foxixof
  5. F

    WinCC Unified HMI MTP 1000 Unified Archive Dateien als csv-Datei auf USB

    Hallo erd, Prinzipiell dürfte das kein Problem darstellen. // Endzeit: aktueller Zeitpunkt let end = new Date(); // Startzeit: 24 Stunden in die Vergangenheit adaptiv let start = new Date(end.getTime() - 1000 * 60 * 60 * 24); Prinzipiell kann man das System so verstehen: "end"...
  6. F

    WinCC Unified HMI MTP 1000 Unified Archive Dateien als csv-Datei auf USB

    Nochmals herzliche Grüße, zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich einen kleinen Bug übersehen hatte – bei der Ausführung des Codes trat zeitweise das Problem auf, dass die CSV-Datei gar nicht geschrieben wurde. Dieses Problem konnte ich mittlerweile beheben, indem ich die...
  7. F

    WinCC Unified HMI MTP 1000 Unified Archive Dateien als csv-Datei auf USB

    Grüße, nachdem ich den Blog eingehend studiert habe, möchte ich eine kurze Lösung präsentieren, wie man mithilfe des CSV-Exports mehrere Spalten erstellen kann. Meiner Erfahrung nach bietet dieser Code bei überschaubaren Datenmengen eine praktikable Lösung. Ich habe ihn bisher mit 40.000 Zeilen...