Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hmm ... Nachdem ich meine CPU kaltgestartet und die Kamera justiert habe, muss ich gestehen das ich heut morgen wohl was anderes verstanden, als gelesen habe....
:!: LL hat natürlich Recht :!: ... gebs ja zu
Danke ^^
Hast recht
Ich muss gestehen das ich das jetzt noch mal Nachlesen musste :oops:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22303713&nodeid0=10805055&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Hallo Max
Du hast einen grundsätzlichen Fehler in der Schnittstelle
VAR_OUTPUT
K_Netz : BOOL ;
K_Stern : BOOL ;
K_Dreieck : BOOL ;
END_VAR
Du musst diese Ausgänge als IN/Out deklarieren.
Da diese sonst im nächsten Zyklus einen undefinierten Zustand haben.
Das kommt daduch zustande...
Nur der Vollständikkeit halber
Motor :400V Blablaba bei 50 Herz
soundso KW Stern
Jetzt sage ich dem Umrichter:
Motor Dreieck
87Hz
400V
Dabei muss ich darauf achten das der Motor bei 50HZ (Nenndrezahl) seine Max KW hat.
Durch die höhere Lüfterleistung bei höheren Frequenzen kann ich die...
Hmmmm....
es gibt 10 verschiedene arten von Proggammierern
Die die Binär verstehehn
und die die nicht
Bei dieser Frage und der bisherigen Antwort gehöre ich wohl zu "10"
Aber um die Frage zu beantworten ob man ein Adressregister beschreiben kann .... Ja!
Geht mir auch so ^^
Und Kritische Taster kann man auch noch über ein zb OB35 auslesen. Hab aber auch das noch nie gebraucht. Zeitaufwändige Berechnungen oder sonst etwas was länger als ne secunde dauert sollte man eh nur in der sps machen wenn der PC-Programmierer zu faul ist ^^
Hallo
Hmm... Ist das auch sinnvoll ? Immerhin ist das ne Überwachungszeit.
Angenommen ich hab da ein paar fehler OB´s laufen ... in diesen läuft ein code der mir zb. die ursache zwischenspeichert .
Aus irgendeinem grund wird so´n OB jetzt so oft aufgerufen das die Zykluszeit überschritten...
Also das höre ich zum ersten mal ^^
Stell dier vor du läufst.
Immer ein Fuß (zyklus) vor den anderen.
Die einzige Möglichkeit das neu zu starten wäre also dir ein Bein zustellen.
Das hätte zur folge das du hinfällst und dich ärgerst (CPU-STOP). ^^
Nachdem du wieder loßläufts (Neustart) fängt ein...
Nich direkt
Die Maximale Zykluszeit ist nur durch die Einstellmöglichkeiten in der Hardwareconfig und durch die in dem Programm gestellten Anforderungen (z.B. TÜV-Vorgaben) begrenzt.
Alleine durch das verwenden von Fehler-OB´s kann es unter Umständen zu längeren Zykluszeiten kommen. Die...
Eine sinnvolle Anwendung wäre
U #Wochenende
U #InDiscoMitAuto
U #AlkoholGetrunken
U(
L #Alkoholpegel
L #PromilleDieDiePolizeiErlaubt
>R
)
= #AutoStehenLassen
U #AutoStehenLassen
SPBN Fahr
U(
L #Restgeld
L #TaxiPreis
>=R
)
= #Taxi
UN #Taxi //Könnte man noch um BUS / U-Bahn ... usw erweitern
=...