    SFC20 Eingängsbereich vom DP/DP-Koppler in DB schreiben

    Das habe ich auch schon gelesen mit den SFC14/15. Werde ich mir mal anschauen. Danke
  2. F

    SFC20 Eingängsbereich vom DP/DP-Koppler in DB schreiben

    Danke. Das hat geholfen. Habe unter "Hardware" das Prozessabbild der Eigangsebene von 128 auf 256 erhöht. PED 256 ist das letzte Eingangsbyte was ich in den DB laden mußte. Dann konnte ich auch alle Daten im DB sehen.
  3. F

    SFC20 Eingängsbereich vom DP/DP-Koppler in DB schreiben

    Hallo, Ich habe ein Problem mit den SFC20. Ich will die Eingangsdaten vom DP/DP-Koppler in einen Datenbaustein schreiben. Ich habe das so programmiert. CALL SFC 20 SRCBLK :=P#E 128.0 BYTE 56 RET_VAL:="DB_Dummy".DummyInt DSTBLK :=P#DB520.DBX0.0 BYTE 56...