Aktueller Inhalt von FredRam

  1. F

    LOGO Logo8 Bewässerung

    Ich hoffe, Ihr verwendet keine resistiven Sensoren, sondern kapazitive! So etwas z.Bsp: Gies-O-mat Sensor Edit : dies ist nicht wirklich eine Hilfestellung sondern Produktwerbung !
  2. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Es geht hier nicht um den Neustart der CPU sonstern das nachträgliche laden der Startwerte als Aktualwerte.
  3. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Soviel zu "meiner" Dämlichkeit (Antwort von Siemens):
  4. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Habe jetzt Antwort vom Siemens Support erhalten. PeterPan-35 hat es erraten. Werden die Startwerte als Aktualwerte geladen wird auch der IN Parameter geschrieben. Dadurch, dass dieser immer 0 ist, wird der TON nicht mehr bearbeitet. Habe es jetzt mit einem Timerinterrupt und Zählern gelöst.
  5. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Die Taktmerker wollen wir nicht benutzen, damit das Programm auch schnell Herstellerübergreifend angepasst werden kann. Übrigends, die Timer bleiben genauso stehen: Ansonsten läuft das Programm immer :-/
  6. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Ich kann es auch auf 2ms setzen. Das Problem wird sich aber deswegen genau so wenig lösen. Ihr könntet mir aber "ein schnelles richtiges Programm" zeigen, bei dem die Zeiten nicht auf 0 gesetzt werden.
  7. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    So: Werden die Startwerte als Aktualwerte gesetzt, steht die Mühle. Dies betrifft alle Zeiten, die irgendwie aktiv sind. Also so ein kleines lächerliches Problem ist das jetzt nicht mehr.
  8. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Werde es mit einer Variable in einem OB lösen. Diese einfach hochzählen und wenn grösser 100mS den Puls setzen und die Variable zurücksetzen.
  9. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Wie soll ich es "vernünftig" machen? Anlaufmerker fällt flach. Ich kann nicht jedes mal, wenn ich die Startwerte in die Anlage kopiere, die Anlage neu starten. Sonst funktioniert das Programm ja. Nur nach dem "Startwerte als Aktualwerte laden" bleiben die Timer stehen.
  10. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Steht genauso:
  11. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Steht:
  12. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Anlauftimer bringt nicht viel. Sobald "Startwerte als Aktualwerte laden" ausgeführt wird, haben wir das Problem. Umweg über Merker wie gesagt auch erfolglos.
  13. F

    TIA Zeiten bleiben stehen

    Hallo zusammen, Wir haben einen Timer in unser Programm eingefügt, welcher als Impulsgeber agiert: Aber leider bleiben alle Timer unser ganzen Steuerung stehen, wenn folgende Abläufe durchgeführt werden: Code läuft ganz normal. "Momentaufnahme der Aktualwerte" "Momentaufnahme in Startwerte...
  14. F

    1wire2voltage - 1wire Sensor zu 0-10V Konverter zweikanalig

    Hallo Leute, 1wire Sensor DS18B20 an analogen Eingang betreiben? 1wire Sensor DS18B20 an SPS anschließen? PT100 Sensoren sind oft zu teuer, die Auswertung zu aufwändig oder die Eingangsbaugruppe (Analogeingänge, Wandler ICs) nicht immer lieferbar. 1wire Bus DS18B20 Sensoren werden von den...
Zurück
Oben