Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gibt es etwas Neues? Die Klemmen finden sich nicht auf der Beckhoff Seite.
Funktionieren andere Safety-Klemmen am PN-Buskoppler EK9300 in Verbindung mit einer S7-1500F?
Wir haben uns nun doch für programmierbare Sicherheitsschaltgeräte vom Typ Siemens SIRIUS 3SK2 entschieden. Damit lassen sich die Anforderungen bei überschaubaren Kosten realisieren.
Nein, eigentlich nicht. Wir machen es zwar bei der Sicherheitssteuerung so, PLr=d sollte aber auch ohne erreichbar sein. Ich dachte dass dies jedes Sicherheitsrelais hat bzw. braucht. Gibt es eine Lösung ohne? Also quasi ein einfaches fehlersicheres UND-Gatter.
Genau dieses Verhalten soll verhindert werden, da die Sensoren halt nie zeitgleich schlagen. Auch ein "flackern" ist möglich.
Vom Prinzip wird solch eine Schaltung in fehlersicherer Ausführung benötigt:
Bei einem programmierbaren Sicherheitsschaltgerät ist das kein Problem. Mit einer F-CPU ebenfalls.
Für eine Kleinstanlage suche ich jedoch nach einer Out-of-the-Box-Lösung. Quasi ein "Pilz-Relais" mit einstellbarer Diskrepanzzeitüberwachung über DIP-Schalter oder Potentiometer ohne dass eine...
Sicherheitsschaltgerät mit einstellbarer Diskrepanzzeitüberwachung
Hallo zusammen.
Kennt jemand ein Sicherheitsschaltgerät an welchem die Diskrepanzzeitüberwachung eingestellt werden kann?
Hintergrund: Zwei Sensoren (Schaltkontakte) werden redundant für eine Sicherheitsfunktion ausgewertet...
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage an die Hardware-Spezialisten: Spricht etwas dagegen analoge Signale (0-10V DC) mit digitalen Signalen (0/24V DC) in einer Sammelleitung zu mischen? Voraussetzung ist wohl eine geschirmte Leitung. Können die digitalen Signale zu einer Beeinflussung des...
Hallo zusammen,
ich habe 4 Gleichstromantriebe (48V, 2A) mit Inkrementalencoder welche von einer Siemens S7-1500 angesteuert werden sollen. Für den nötigen Strom- und Spannungsbereich habe ich das PWM-Motormodul X20MM4456 von B&R gefunden. Dieses kann auch direkt den Inkrementalencoder einlesen...
Schau dir mal Talk2M an. Nutzten wir mittlerweile bei fast allen unseren Anlagen. Konfiguration ist super einfach. Zugriff erfolgt über eine Cloud. Vergleichbare Produkte gibt es zum Beispiel auch von Weidmüller oder Siemens.
Die von Sven Rothenpieler erwähnte M2M-SIM-Karte brauchst du dafür...