Hallo,
bei mir wird ein digitaler Ausgang über einen Merker getaktet. Die AN-Zustände sollen gezählt und weitere Operationen jeweils einmal durchgeführt werden.
U M 2.0
= A 0.2
FP M 3.0
SPBN _001
L "Zähler"
L 1
+I
T "Zähler"
...
_001: NOP 0
Leider setzt FB das VKE nie auf 1, nur das STA...
Hatte bisher keine Zeit zur Umsetzung.
In meinem Datenbaustein hat ein Block 18 Byte. Davon gibt es z.B. 300.
Wenn ich nach Volkers Vorschlag sämtliche Blöcke verschiebe, bekomme ich dann keine Zeitprobleme?
Wenn ich nur den ältesten Block überschreibe, hätte ich das Problem ja nicht. Kann man...
In der Nähe der SPS ist kein PC. Die Daten sollen meinetwegen einmal im halben Jahr ausgelesen und ausgewertet werden.
Die Speicherkarte hat nur 32 MB, aber eine Textdatei braucht doch nicht allzu viel Platz. Bei Werten auf Zehntel gerundet passen da mehrere Jahre drauf.
frickel
edit: Ist...
Danke für die schnelle Antwort. Das klingt für die Ausgabe nicht schlecht.
Wie kann ich FIFO am einfachsten umsetzen?
Kann man trotzdem eine Log-Datei schreiben? Ich hätte die Daten gern dauerhaft gespeichert, um sie später mal am PC auswerten und darstellen zu können.
frickel
Hallo,
ich muss mich derzeit des erste mal mit praktischer SPS-Programmierung auseinandersetzen und brauche Hilfe.
Wie kann ich zeit- und ereignisgesteuert ein Protokoll auf die Speicherkarte der S7-300 schreiben? Aller 5 min ausgewählte Variablen und bei Meldungen.
Etwa in der Form: