Aktueller Inhalt von Fridolin11

  1. F

    Sonstiges PCS7 azyklische Daten mit RDREC über Profinet lesen

    Ich konnte das Problem mittlerweile lösen: Der Fehler lag bei dem Input "RECORD", da kann man nicht einfach einen String angeben sondern muss via rechtsklick -> Verschaltung zu Operand -> Und dann den DB auswählen den man für den Datensatz vorbereitet hat. Bei mir sieht es nun wie folgt aus...
  2. F

    Sonstiges PCS7 azyklische Daten mit RDREC über Profinet lesen

    Hallo zusammen Bei der Anbindung der Schützen-Insel "Tesys Island" von SE über Profinet in PCS7 bin ich auf folgende Herausforderung gestossen: Gewisse benötigte Daten sind nur azyklisch verfügbar und müssen meines Wissens nach mit dem RDREC Baustein ausgelesen werden. Es gibt bereits einige...