Aktueller Inhalt von Funky

  1. F

    Nockenschalwerk mit 2 x 500 Nocken gesucht

    Hallo, ich bin auf der Suche nach einem elektronischen Nockenschaltwerk mit zwei Nockenspuren und jeweils 500 Nocken. Das Nockenschaltwerk soll zur Vermessung von Kontakten dienen. Dabei wird mit einem Servo (S210) über 5 Kontakte gefahren. Die Kontakte sind 2 mm breit und haben einem Abstand...
  2. F

    TIA TIA V16 Trace

    Hallo, in der Betriebsart "Beobachten" hängt die Aktualisierung der Variablen von der Übertragungsgeschwindigkeit deiner Schnittstelle zur SPS ab. Wenn du eine Aufzeichnung des Prozesses machts dann wird das richtig dargestellt. Harald
  3. F

    Impulse zählen und langsam ausgeben

    Hallo, dafür nutze ich einen kleinen FB. Der Zählt eine Zahl herunter und gibt dabei Impulse aus. Die Impulse haben dabei immer genau die Länge vom Takteingang. Harald
  4. F

    TIA V16 1200'er Motion Control HW-Endschalter Fehlerreaktion

    Hallo, der Fehler ist seit April bei Siemens bekannt. CPU 1517 oder 1518. Der Supportmitarbeiter hat es der Entwicklung weitergegeben. Hier die Antwort von Siemens. Sehr geehrter Herr Funk, lösen während der Fahrt beide HW-Endschalter aus, tritt der Fehler 531 mit "Verpolung/Beide...
  5. F

    TIA S7-1500 und Zeitsynchronisierung mit NTP Server -> Fragen

    Hallo, die Umschaltung der Sommerzeit in den Panels hat Siemens umgestellt. In der aktuellen TIA - Version wird keine Sommer.- Winterzeit berücksichtigt. Ich lese die Lokalzeit und im RET-Code Bit 0 ist die Sommerzeit von der CPU enthalten. Diese übergebe ich den Pullten und bei Wertänderung...
  6. F

    TIA Animation Gestaltung mit Optimierten Bausteinen

    Hallo Lipperlandstern, dafür gibt es auch noch die Befehle Scatter bzw. Gather. Damit kannst du eine Struktur auf ein Word oder umgekehrt transferieren. Harald
  7. F

    Step 7 Hupe Melodie

    Hallo es_pe_es, vielleicht auch ein Aufbau mit diskreten Bauelementen. Die Schaltung stammt noch aus DDR – Zeiten!!! Ein Schieberegister mit Transistoren. Die Tonlänge oder auch die Pausenzeit zwischen den Tönen stellt man mit den Basiswiederstand ein. Da die Wiederstände schlecht zu lesen sind...
  8. F

    WinCC Unified Quittierbit

    Hallo Ralle, man könnte jede Meldung einzeln quittieren. Aber der Aufgabenplaner kann nur 70 Aufgaben! Wir nutzen die Spalte „Ursprung“. In dieser steht bei uns die Stationsnummer. Wir haben dann für jede Station eine Aufgabe. Die Aufgabe „Meldung gekommen & quittiert“ wird dann mit der...
  9. F

    WinCC Unified Quittierbit

    Hallo, das Quitierbit hat man jetzt in den Aufgabenplaner verschoben. Dort gibt es jetzt die Aufgabe Meldung. Über die Meldung und einer weiteren Eigenschaft z.B. ID oder Meldeklasse usw. kann man der SPS mitteilen, das eine Meldung quittiert wurde. Harald
  10. F

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, ich würde den Wago Switch durch einen bzw. zwei Siemens „SCALANCE XB008“ ersetzen. Wir hatten schon Probleme mit den 852-1106. Harald
  11. F

    Technologieobjekt Nocken

    Hallo Raphael, ich habe 2018 mit dem Technologieobjekt "Nocken" von Siemens Erfahrung gesammelt. Unser Aufbau SSI - Geber an einer "TM-Pos Input 2" und Ausgabe der Signale über "TM Timer". Es wurden im Durchlauf von 160ms 6 Teile in der Höhe vermessen. Das Nockenschaltwerk hatte die Aufgabe...
  12. F

    Servosystem für EtherCAT, PROFINET, POWERLINK und EtherNet/IP

    Hallo, können die Umrichter auch Profi-Save. Harald
  13. F

    TIA Pufferzeit mit PS 60W 24/48/60V DC HF

    Hallo, das Netzteil "PS 60W 24/48/60V DC HF" wird nur dafür genutzt, Energie zu haben um die Remanenten Daten auf die SD - Karte zu schreiben. Wir benutzen es in zwei Anlagen seit ca. 18 Monaten ohne Datenverluste, auch bei längeren ausschalten (ca.10 Tage). Harald
  14. F

    TIA Bit Schieberegister (über großen Bereich) mit 1500er

    Hallo Micha, hier nochmal das auf dich angepasste Program- Der Baustein darf nur für ein Zyklus gerufen werden. In ihn übergibst du für die Aufnahme 1 ob ein Teil da ist oder nicht (0 oder 1). Weiterhin die Anzahl der Takte die du schieben willst (1-10). Wenn du nun Teil_da=1 und...
  15. F

    TIA Bit Schieberegister (über großen Bereich) mit 1500er

    Hallo Micha, Dann "Array[0..310] of Bool". Der Rest im NW1 kann bleiben. NW2 muss auf Bitzuweisung umgestellt werden. Wenn zum Beispiel um 10 geschoben werden soll, dann "DEST_INDEX" =10 statt 1. und die ersten 9 Bits löschen (RESET_BF). Harald
Zurück