Aktueller Inhalt von Günter42

  1. G

    S120 Schleifmaschine

    Tatsächlich -Ja-
  2. G

    S120 Schleifmaschine

    Vermutlich liegt es daran, dass der Glasmaßstab als Geber wegen dem Verschleiß der Maschine ständig schwingt. Wenn ich die Regelung über den Geber im Antrieb umsetze, hält der Antrieb die Position problemlos. Allerdings schwingt der zweite Geber, der hinter der Antriebsmechanik angebracht ist...
  3. G

    S120 Schleifmaschine

    Die Maschine war hier noch nie in Betrieb... Wurde gekauft und direkt umgebaut.
  4. G

    S120 Schleifmaschine

    Leider nein. Ich hatte die „Profis“ von Siemens vor Ort, aber auch die konnten mir nicht weiterhelfen. Vermutlich liegt das Problem an der Mechanik, die ja schon seit 1987 in Betrieb ist. Über die Jahre ist vermutlich Verschleiß in den Führungen der Z-Achse entstanden. Wie es nun weitergeht...
  5. G

    S120 Schleifmaschine

    Das One Button Tuning habe ich ausgeführt. Der Antrieb ist über einen Zahnriemen mit einer Spindel verbunden. Die Übersetzung ist 1:35 und die Spindelsteigung ist 5,5 mm. Ja, ist eine hängende Achse. Das Gewicht an der Achse beträgt ca. 250 kg. Der Antrieb ist ein 1FK7042-xAF71-xQBx. Ich...
  6. G

    S120 Schleifmaschine

    GIbt es die Möglichkeit den Antrieb auch ohne die Regelung über das TO Pos zu verfahren? Also eine Relative Bewegung bei der in Langsamer Geschwindigkeit due Soll Position angefahren wird - ohne Regelung -
  7. G

    S120 Schleifmaschine

    Ich werde es mal mit der Systemauflösung von 0.0001 mm testen. Ja, die Endposition stimmt immer. Das heißt, wenn ich 10 Mal um 0,005 mm verfahre, dann erreiche ich am Ende auch genau 0,05 mm. Aber in den Zwischenschritten stimmt der Verfahrweg nicht. Ich habe einen Sollwert, von dem ich bei...
  8. G

    S120 Schleifmaschine

    Damit könnte ich das summieren der Fehler verhindern, aber in den Zwischenschritten hätte ich trotzdem noch die Abweichung.. Ich denke der Antrieb kann das auch in einer Relativbewegung umsetzten, aber mir fehlt die Kompetenz es umzusetzen :D
  9. G

    S120 Schleifmaschine

    Vorab: Dies sind meine ersten Erfahrungen in der Antriebstechnik. Es ist korrekt, dass der Antrieb regelt, aber mein Problem besteht darin, dass ich relativ positioniere und in Schritten von 0,01 oder sogar 0,005 mm fahre. Die Achse schafft es dann nicht, exakt auf den vorgegebenen Wert zu...
  10. G

    S120 Schleifmaschine

    Benutzte TIA V17 und Update 7
  11. G

    S120 Schleifmaschine

    Wenn ich das One Button Tuning ausführen möchte stürzt Tia Portal immer ab... Die Regler habe ich im TO optimiert. Habe die Werte eingestellt mit denen es am besten läuft. Vorsteuerung bei 100.0% und Verstärkung (Kv-Faktor) bei 15.5 1/s
  12. G

    S120 Schleifmaschine

    Hallo Zusammen, ich habe eine Schleifmaschine bei der ein Retro-Fit durchgehführt wurde. Die CPU Ist eine Siemens 1504D TF mit zwei S120. Ich positioniere die Achsen mit dem TO PositioningAxis. Die X-Achse wird von einer Hydraulik von links nach rechts gefahren. Die Positionierung der Y-Achse...