Aktueller Inhalt von garga

  1. G

    Sonstiges Siemens Logo für Beleuchtungssteurung - benötige Hilfe bzw. eine "Abnahme"

    ok, werde ich jetzt berücksichtigen und probieren. Wenn das vom Kunde so auch abgenommen wird, gibt es eine Rückmeldung hier. Danke noch mals
  2. G

    Sonstiges Siemens Logo für Beleuchtungssteurung - benötige Hilfe bzw. eine "Abnahme"

    danke für die Idee und Umsetzung an sich, aber am Tableu bzw. an den Schaltern kann und darf ich nichts ändern (Kostenfaktor). Es sind einrastende Microschalter, also an der Stellung leicht zu erkennen. Sie sind beleuchtet, gibt quasi eine Rückmeldung, die im Moment aber alle wohl durchgebrannt...
  3. G

    Sonstiges Siemens Logo für Beleuchtungssteurung - benötige Hilfe bzw. eine "Abnahme"

    ja, K8 schaltet Leuchten im Shop (die letzte Reihe hinter der Frontscheibe des Shops und die einzige die unabhängig der Dämmerungssensoren ein- bzw. ausgeschalten werden), die streng nach Uhrzeit und Automatik angesteuert wird. Dasselbe gilt auch für K12/K13, sind Leuchten an einer Serviceinsel...
  4. G

    Sonstiges Siemens Logo für Beleuchtungssteurung - benötige Hilfe bzw. eine "Abnahme"

    Ok Holgero, werde ich Betracht ziehen und Danke für das Feedback. Ich verstehe aus deiner Frage folgendes: Mit den einzelnen Schaltern kann man die entsprechende Beleuchtung separat abschalten, unabhängig davon, was die Automatik betreibt. Das wäre auch eine Idee... Jetzt stecke ich in der...
  5. G

    Sonstiges Siemens Logo für Beleuchtungssteurung - benötige Hilfe bzw. eine "Abnahme"

    Hallo Forumianer, bin in Sachen SPS noch ein Frischling, obwohl selbst damit sehr oft in Berührung gekommen. Habe zur Zeit ein Projekt die ich nebenher übernommen habe, weil es andere nicht geschafft haben. Habe mir die Siemens Logosoft sowie Kabel besorgt, auch schon mal etwas geschrieben, aber...