  1. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Hallo, Empfehlung Seitens Siemens war erstmal ein 2 DP-Master, was für uns aber nicht in Frage kommt. Die Hotline hat so auch erstmal keinen "Tip". Ein Angebot von Siemens für eine Vor-Ort-Unterstützung sollte bei uns in den nächsten Tagen eintreffen. Wird wohl, sofern überhaupt möglich...
  2. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    So, kann leider keinen Erfolg vermelden. Weder meine Einstellungen mit Dummy HMIs noch Standard hat funktioniert. Muss nun wohl oder übel auf Siemens warten.
  3. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    OK, vielen Dank für die Hilfe. Werde ich Montag mal ausprobieren. Wenn ich es aber Offline einstelle bekomme ich folgenden Ttr - Zeiten Universal mit einem Master und 2 aktiven Teilnehmer 852 ms, bei Standard mit gleichen Einstellungen immerhin noch 510 ms und bei DP 62 ms. Ich habe nun auch...
  4. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Habe nach Ihren Tips auf "Universal" statt DP gestellt. Denke, dass das ausschlaggebend war. Dadurch steigt die Zeit ja schon um den Faktor 10. Habe gleichzeitig aber auch den Repeater und die Leitungslänge angegeben und die Zahl der Master von 1 auf 2 erhöht. Ich nutze für die Steuerung Step...
  5. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Danke für die Erklärung. Habe mal die Anzahl der Master auf 1 gesetzt (vorher 2) und die Anzahl der Kommunikationsteilnehmer von 1auf 2 erhöht. Scheint leider kaum Einfluß zu haben. Dass der Bus durch das Panel mehr belastet wird, ist klar, aber so doll, dass ich den Bus dann kaum noch...
  6. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    So nun melde ich mich mal wieder. Danke für die Tipps. Der Hinweis von Thomas scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe alles soweit eingestellt, nur "neu berechnen" war bei mir ausgegraut. Leider habe ich jetzt das Problem, dass die Profibus - Teilnehmer zu langsam miteinander...
  7. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Hab gerade mal schnell geschaut, das ist das TP900 von Siemens, das kann laut Handbuch von 19,2 V bis 28,8 V verarbeiten. Ich habe an der Hälfte der Teilnehmer die offenen DP-Stecker von Siemens, also die mit PG-Schnittstelle, könnte das Probleme verursachen?
  8. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Also terminiert wurde soweit korrekt. 2 mal am Repeater, 2 mal jeweils am letzten Teilnehmer. Ich erwarte noch einen Rückruf von Siemens, verspreche mir aber nach einem ersten Telefonat nicht allzu viel. Spannung am problematischen Teilnehmer sind 22,8 Volt, sollte also passen. Spannung der...
  9. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Hallo, danke erstmal für die Antworten. Die doppelte 29 ist ein Kopierfehler in der Skizze. Real gibt es nur eine 29. Ja am Repeater sind beide Widerstände an, da ich nur rein und unten direkt wieder rausgehe, jeweils mit einem Kabel. M12 Schraubanschlüsse sind tatsächlich vorhanden und zwar...
  10. G

    Sporadische Ausfall eines Profibusteilnehmers

    Hi, ich habe leider ein Problem, dass mich jetzt schon etwas länger beschäftigt. Ich setze eine 315-2DP ein und habe dort 54 Teilnehmer am Profibus. Soweit hat alles funktioniert . Nun wollte ich noch ein TP900 Comfort Panel als letzten Teilnehmer mit der höchsten Adresse anhängen. Nun...
  11. G

    Störmeldung nur für ein Anlagenteil anzeigen

    Guten Abend, ja ist sicherlich auch möglich. Was ähnliches hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Jedoch ist ein Anlagenteil zugekauft und wurde SPS-seitig auch nicht mir programmiert. Deswegen würde ich das SPS-Programm so weit es geht unangetastet lassen. Ich werde es nun über die...
  12. G

    Störmeldung nur für ein Anlagenteil anzeigen

    Hey, ja glaube ich meine das Globale Bild. Die Idee klingt gut, wusste nicht dass man die Sichtbarkeit der aufpoppenden Fenster auch festlegen kann, bzw. Bin ich auf die Idee noch nicht gekommen. Erscheint mir aber logisch. Werde es mal ausprobieren. Besten Dank erstmal. Rückmeldung folgt.
  13. G

    Störmeldung nur für ein Anlagenteil anzeigen

    Hallo, danke schonmal für die Antworten. Ja, ich habe die Störmeldungen über Bitmeldungen projektiert. Das mit den Meldeklassen hatte ich mir schon kurz angeschaut. Werde ich nochmal reinschauen. Mir geht's primär wirklich um die aufpoppenden Fenstern. Die finde ich schon hilfreich. Hatte...
  14. G

    Störmeldung nur für ein Anlagenteil anzeigen

    Hi, Ich steh mit TIA Portal V13 vor folgender Problematik: Ich habe ein Mobile Panel 277 von Siemens. Dieses ist an einer Anlage, die aus 2 Teilen besteht (aber eine SPS), angebunden. Derzeit werden Störmeldungen immer von beiden Anlagenteilen angezeigt. Ich möchte aber gerne in den...
  15. G

    Hmi über MPI sehr langsam

    Guten Abend, ja die Überlegung würde ich das nächste mal definitiv auch bei der Planung einfließen lassen. Haben uns wohl etwas beirren lassen, weil eine ähnliche Anlage (4 SPS, 4 HMI, aber weniger Powertags) so problemlos lief. Ich denke, dass ein erhöhen der Zeiten kaum einen Einfluss...