  1. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    Nun klappt es, vielen Dank!! Hier meine Einstellungen, für alle, die das gleiche Problem haben: Um diesen Befehl abzusetzen "02 06 00 03 02 00 D9 9A", welcher folgende Bedeutung hat: 02=Slave-ID 06=Funktion, hier ansteuern der Relais 0003= Relais Nummer 3 02=Close 00=Delay Time D99A=CRC Check...
  2. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    Ich hab das jetzt mal einem Analogaktor erstellt, und das übergeben der Wertes wie folgt probiert. Der Statusbaustein gibt den Wert 1 aus, wenn ich "Aus" klicke, und den Wert 2, wenn ich "Ein" klicke. Klappt so aber nicht ;-)
  3. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    bei Modbusadresse habe ich die 2, weil das ja die Slave-ID ist. Bei IO habe ich die 3, als Register. Aber was mache ich mit der 2 bzw. 1 um das Relais zu öffnen bzw. zu schließen? Sorry, wenn ich auf dem Schlauch stehe.
  4. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    Ich dachte bei Modbussadresse kommt die 2 hin, da das doch die Slave-ID der Relaiskarte ist, oder?
  5. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    Hallo Mobi, danke für deine Antwort. So sieht meine Eingabemaske aus. Das Register 3 kann ich nirgendwo einstellen.
  6. G

    Modbus Relaiskarte ansprechen

    Hallo, ich habe mir diese Karte besorgt und möchte sie über Modbus ansteuern. Manuals kann ich gerne online stellen, wenn ich das gem. Forenregeln darf. Um Relais Nummer 3 zu schließen wäre folgernder Befehl notwendig: 02 06 00 03 02 00 D9 9A 02=Modbusadresse 06=Funktion, hier ansteuern der...