  1. G

    Kontaktvervielfältigung F-CPU

    Ja ok hab da tatsächlich was verwechselt, aber hab da was von Möller bekommen, da wird angegeben, dass bei nominaler Last der B10d Wert 2 000 000 ist. Ist eben in der Tabelle C.1 der EN13.849-1. Lg
  2. G

    Kontaktvervielfältigung F-CPU

    http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=276600&locale=de_DE Lg
  3. G

    Kontaktvervielfältigung F-CPU

    Hallo Tommi, richtig dieser Wert ist im Datenblatt angegeben. Weiters ist die IEC/EN 60947 im Datenblatt angeführt. Lg
  4. G

    Kontaktvervielfältigung F-CPU

    Hallo, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Also ist es ausreichend, einen Schütz zu verwenden(in meinem Fall ein Möller DILM7-01(24VDC)). Dieser hat eben einen B10D Wert von 10 000 000. Vielen Dank nochmal! Lg
  5. G

    Kontaktvervielfältigung F-CPU

    Hallo, ich hab mal eine Frage bezüglich Kontaktvervielfältigung. Ich arbeite mit Smart Wire und einer F-CPU von Siemens. Jetzt meine Frage: Benötige ich nach meinem F-DO 1 oder 2 Schütz, damit ich PLc erreiche. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Schütz nur die 24VDC schalten und den Motor...