Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Über einen HelmHolz 751-5VK21 MPI Adapter (siehe Bild). Ich denke mir fehlt einfach der richtige Treiber. Aber wo finde ich den?
Mit der entsprechenden Software um den Adapter zu Parametrieren (SHTools) habe ich auch eine Verbindung zum Adapter, also ich kann darauf zugreifen, aber die...
Bei der Maschine handelt es sich um eine Laempe Kernschiessmaschine die Sandkerne Produziert.
Ich kenne mich damit nicht aus aber irgendwie kommuniziert das ganze über ein Programm das vom Hersteller gemacht wurde, namens SPSSERVER von da kommt auch die Fehlermeldung. Die Fehlermeldung ist...
Hallo zusammen,
Ich möchte eine Siemens S7-300 über den MPI Bus mit einem Spectra Panel PC verbinden, um darüber einzelne Maschineneinstellungen zu verändern.
Die Maschine hat bereits einen Panel PC (B&R mit Windows XP) aber bei diesem geht die Touchfunktion nicht mehr. Das Programm vom alten...
Ja es geht darum das Energie gespart werden kann, weil jetzt läuft der Abluftventilator immer auf 100%. Und später sollte der Ventilator eben über einen FU gesteuert werden damit er den Ventilator runterfährt wenn z.B. eine Maschine abgeschaltet wird.
Ich habe mich nochmal informiert. Es sollte funktionieren wenn ich den Strömungswächter direkt auf den AI des FUs verdrahte und diesen dan entsprechend parametriere. Es ist ein Nord FU.
Das kommt höchstwahrscheinlich nicht vor, da mind. eine der Anlagen während der Schichtzeiten immer in betrieb ist und ansonsten kann die Anlage ja ausgeschaltet werden. Und so wie sie jetzt ist läuft sie einfach immer auf 100% 24/6.😅😂
Hallo zusammen.
Ich wollte fragen ob es möglich ist einen FU über einen Strömungswächter zu steuern und wie ich das am besten mache?
Der Strömungswächter hat einen analog Ausgang (4-20mA) und der FU hat einen Analog Eingang(0-10V). Und ich habe eine Siemens S7-1200 mit 2AI und 2AQ.
Ich muss...