Aktueller Inhalt von Giftman

  1. G

    Profinet über WLAN mit CP343-Advanced & Phoenix WLAN EPA 5N - 2700488

    Hallo zusammen, ich möchte 11 Werkstückträger mit folgenden Devices: 1x Axioline AXL E PN DI16 A-Nr.: 270510 1x Axioline AXL E PN DIO16 A-Nr.: 270511 und 1x Festo CPX/MPA-Ventilinsel mit Profinet IO über WLAN an meine S7-300 Steuerung anbinden. Als Profinet-Controller habe ich den Siemens...
  2. G

    Zeit mit einem Timer anhalten und weiterlaufen lassen

    kommt nicht so genau, ich verwende die Funktion mehrmals im Programm. Habe den Taktimpuls (NW1) z.Zt. im OB1 Stimmt könnte diesen auch in einen Weck-OB stecken. Dann wäre es genau, was müsste ich den dann einstellen um einen 1s Impuls zubekommen?
  3. G

    Zeit mit einem Timer anhalten und weiterlaufen lassen

    danke dir für die schnelle Antwort, aber ist den das auch genau, wenn ich im OB1 einen 1s Timer laufen habe? Ist doch eher Zyklusabhängig oder?
  4. G

    Zeit mit einem Timer anhalten und weiterlaufen lassen

    Hallo, mal ne Frage zu dem Baustein SE_bed. Der Eingang Zeitwert was ist das für eine Zeitbasis Sekunden? Danke für eure Antwort Gruß Manuel
Zurück
Oben