Aktueller Inhalt von Gleichstromer

  1. Gleichstromer

    G220 Fehler 7901 Overspeed

    Ist der Bremschopper auch aktiviert/parametrisiert ?
  2. Gleichstromer

    TIA Keine Verbindung von PLC nach HMI ...alles Probiert...

    Vielleicht ist Firmware-Update der verkehrte Weg. Ich hatte letztens Kompatibilitätsprobleme bei der 1200 mit aktueller FW 4.7.0 und projektierter FW 4.6 unter TIA V19Upd3, das Problem wurde von Siemens nachvollzogen. Mit FW 4.6.1 auf der CPU klappte alles wieder. Uhrzeit/Datum muss bei...
  3. Gleichstromer

    TIA Fehler in unterlagerter Komponente

    Bei mir funktioniert I-Device mit FW 4.6.1 auf einer 1214 problemlos unter TIA V19Upd3, sollte mit deinem TIA aber auch gehen. Bei CPUen mit FW 4.7.0 hatte ich ein Kompatibilitätsproblem, wenn FW 4.6 projektiert war. Vielleicht liegt da noch mehr im Argen.
  4. Gleichstromer

    Hilfe bei Pneumatikprojekt mit Siemens TIA Portal (nur 3 digitale Ausgänge verfügbar)

    Die 3 Ausgänge binär kodieren und per 3-Bit-Relais-Dekoder 8 Zustände schalten:
  5. Gleichstromer

    TIA SIMATIC S7-1200 SM1232 AQ mit angeschlossenen M400 Micropump Range geht auf Kurzschluss (gemessene 1.318V)

    Eine Bastellösung wäre z. B. https://www.mikrocontroller.net/topic/470104
  6. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Kurze Information, falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte: Siemens hat das Problem mit der Abwärtskompatibilität der FW 4.7.0 nachvollziehen können, die Thematik wird an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Als Workaround bleibt derzeit wohl nur herunterrüsten der FW auf 4.6.1...
  7. Gleichstromer

    TIA Trace-Konfiguration

    Du könntest zwei (oder mehrere) Traces konfigurieren, einen mit Trigger auf die steigende und einen mit Trigger auf die fallende Flanke der Triggervariable, jeweils mit etwas Pretrigger und soviel Aufzeichnungspunkte, wie du brauchst. Wenn es mehrere Ereignisse hintereinander sind, müsstest du...
  8. Gleichstromer

    TIA Auswertung eines PWM-Signals mit S7-1200 – Machbarkeit und Umsetzung

    Einfach das PWM-Signal mit einem RC-Tiefpass integrieren und die resultierende Spannung mit einem CPU-Analogeingang messen. Die Grenzfrequenz des Tiefpass muss wesentlich niedriger als die Frequenz des PWM-Signals sein. Durch den Eingangswiderstand des Analogeingang (100kOhm) wir der...
  9. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Ich auch :). Ich bin in der Sache nicht weitergekommen, auch mit einem neu erstellten V19-Test-Projekt bekomme ich die HMI-Kommunikation bei der CPU-FW 4.7 mit projektierter FW 4.6 (höchste mögliche FW in V19) nicht ans Laufen. Ich teste immer mit realer Hardware, wenn ich das KP300 simuliere...
  10. Gleichstromer

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Lt. Siemens soll V13SP1 zu V13 kompatibel sein: https://support.industry.siemens.com/cs/document/97554052/welche-varianten-stehen-ihnen-in-step-7-(tia-portal)-für-den-upload-zur-verfügung-wenn-die-projektversion-in-der-cpu-nicht-mit-der-version-auf-ihrem-pg-pc-übereinstimmt-?dti=0&lc=de-HU
  11. Gleichstromer

    Auswertungen von Messungen

    Das Megabras MPK-256 ist ein Vierleiter-Mikroohm-Messgerät mit max. 10A Meßstrom, da hätte man die Wicklungswiderstände wohl besser mit etwas mehr als 10,8mA Meßstrom messen können. Isolationsmessung kann das Gerät garnicht, die höchstmögliche Leerlauf/Ausgangsspannung ist 10V DC. Ich würde...
  12. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Ich habe aber nur FW4.6 projektiert, normalerweise sind neuere FW-Versionen abwärtskompatibel, wenn ich also auf einer CPU mit FW 4.7 ein Projekt mit projektierter CPU-FW 4.6 laufen lasse, sollte sich die CPU genauso wie eine mit Firmware 4.6 verhalten.
  13. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Habe gerade die Anlagen-CPU-FW auf 4.6.1 gedowngraded und sofort funktioniert die HMI-Kommunikation wieder.
  14. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Das KP300 hat keine eigene Hardware-Uhr, und unterstützt nur Legacy-Kommunikation.
  15. Gleichstromer

    TIA CPU1214 Firmware-Inkompatibilität ?

    Ich nehme gerade eine Anlage mit einer 1214DC (-1AG40- FS14 und neuester FW 4.7.0) und einem KP300 in Betrieb. Programmiert mit TIA V19Upd3, FW im Projekt ist 4.6, höher geht ja auch mit V19 nicht. Alles funktioniert, nur die Kommunikation CPU-HMI nicht. Im Büro hab ich fast identische Hardware...
Zurück
Oben