Aktueller Inhalt von Godfather of Drives

  1. G

    Siemens G120C - Profinetverbindung gestört

    Schau mal nach ob im r8935 die MAC Adresse drinnen steht. Evt dann mal bei einem die Firmware hochrüsten. Am besten das StartDrive Projekt exportieren und reinstellen
  2. G

    Siemens G120C - Profinetverbindung gestört

    Wenn Du nur bei den Umrichzern welche du über USB parametriert hast, die Probleme hast, könnte es auch sein dass Du das falsche Makro verwendet hast. Der G120C hat verschiedene Steuer und Signalverschaltungen die durch das Makro eingestellt werden kann. Hier solltest Du das Makro Nr. 7...
  3. G

    Antriebstechnik SEW vs. Alternativen

    Schade, das kenne ich von Siemens anders. Normalerweise kommt da auch ein Vertriebler oder ein Fachmann mit einem Demokoffer bei Anfrage vorbei.
  4. G

    Siemens G120C - Profinetverbindung gestört

    Ach noch was, der p2030 bitte mit dem Bedienteil ändern danach muss ein Power On zur Übernahme gemacht werden.
  5. G

    Siemens G120C - Profinetverbindung gestört

    Mann kann der Bus über Parameter p2030 sperren, dieser sollte mal überprüft werden und auf p2030=1 stellen falls er auf 0 steht. Und wie Blockmove schon erwähnt hatte mal direkt anschließen. Bei Profinet sollte der Teilnehmer auch getauft werden also Profinet Namen und IP vergeben und mit dem...
  6. G

    S210 Service-Port X127 Kein Zugriff

    Mit der X127 ist der Zugriff auf den Webserver des S210 Möglich, dies bitte mit der IP wie oben genannt und dem Adapter mal direkt probieren, der PC sollte natürlich im gleichen Subnetz sein. Das muss nach dem Einschalten passieren. Im Webserver kann dann die Profinet Schnittstelle zum...
  7. G

    S210 Service-Port X127 Kein Zugriff

    JA das ist Richtig, es muss innerhalb 5 Minuten nach dem Einschalten der Spannung (Netzversorgung oder 24V) die Anmeldung passieren.
  8. G

    Sinamics G110 Frequenzumrichter; Parameter gehen nicht zu ändern

    Ach noch was, es gibt 2 Unterschiedliche Varianten des G110. Der eine hat einen Analog Eingang und der andere nur eine Bus-Schnittstelle für USS Bus In der Bestellnummer kann man dies am letzten Buchstaben erkennen A= Analog B=Busschnittstelle, danach folgt noch eine Ziffer
  9. G

    Sinamics G110 Frequenzumrichter; Parameter gehen nicht zu ändern

    Hallo, mit dem p003 ist nur die Zugriffstufe also die Anzahl der Parameter welche sichtbar sind einzustellen, hier bitte den Wert 3 Einstellen, damit alle Parameter sichtbar werden. Der G110 hat Parameter welche geändert werden können, diese haben ein P vorne stehen, die ein r vorne anstehen...
  10. G

    Kombination Frequenzumrichter - Motor kann das passen?

    Ja, hatte ich dann auch gemerkt das nicht alle Beiträge angezeigt wurden, ob wohl ich ans Ende gesprungen bin. ;-) Das war ja auch meine Vermutung, deshalb Werkseinstellung. da sollten die Parameter zurückgesetzt werden und der Umrichter auf jeden Fall laufen. Naja Hauptsache es geht!
  11. G

    Kombination Frequenzumrichter - Motor kann das passen?

    P.S. manche Umrichter brauchen noch weitere Daten wie Polpaarzahl oder Polzahl des Motors. Der Motor ist ein 2-Poliger Asynchron Motor, der bei 50 Hz ca. 2930 U/Min und eine Spannung bei 50Hz von ca. 190V hat. Somit ist bei der Polpaarzahl die 1 oder bei Polzahl die 2 einzustellen.
  12. G

    Kombination Frequenzumrichter - Motor kann das passen?

    Also Dein Seitenkanalverdichter wird mit dem 5,5kW Umrichter auf jeden Fall anlaufen können. Die Kennlinie welche Dir der Gebläsehersteller geschickt hat, ist nur die Zuordnung von Frequenz und Spannung. Somit soll der Umrichter bei 105Hz Ausgangsfrequenz auch 400V liefern und nicht etwas...
  13. G

    Permanentmagneterregter Synchronmotor Steuern

    Es würde auch ein SINAMICS G220 für den 1FK7 gehen. https://www.siemens.com/de/de/produkte/antriebstechnik/umrichter/niederspannungsumrichter/high-performance-frequenzumrichter/sinamics-g220.html
Zurück
Oben