Aktueller Inhalt von gringoxy

  1. G

    NFPA 79 / UL508A Höhenmeter > 1000m

    Morgen, 2000m sollen es sein. Die große Herausforderung ist bei der Anlage nicht die Abminderungskurven zu bestimmen sondern zu beweisen. Die Schaltschränke werden ach 508A und CAN CSA 22.2 No14 und die Komplettanlage nach NFPA79, CAN CSA 22.2 301 und IEC 60204-1 zugelassen. Hier wird vom NCB...
  2. G

    NFPA 79 / UL508A Höhenmeter > 1000m

    Danke für die Rückinfo, das hört sich im ersten Blick recht einfach an, aber stellt sich als recht schwierig raus. Viel Hersteller haben in Ihren Datenblättern nur 1000 m stehen, vor allem wen sie ein Zulassung für USA haben. Und bei Anfragen nach einem Derate für 2000 m winken sie dann ab, man...
  3. G

    NFPA 79 / UL508A Höhenmeter > 1000m

    Hallo zusammen, in der NFPA 79 und allgemein in den Amerikanischen Normen ist immer ein Aufstellort bis 1000 Höhenmeter angegeben. Was muss man beachten wenn man Produkte wie z.b. Schaltschränke oder Anlagen über 1000m in Amerika betreiben will ? Die Höhenmeter haben nur Auswirkungen auf die...