    LOGO LOGO! AM2 AQ gibt keinen oder falschen Sollwert aus

    Hi, danke für die schnelle Antwort! Die fehlende 1 am En hatte ich tatsächlich schon behoben, da hab ich nur das ältere Bild versehentlich hochgeladen. Die doppelte Verstärkung ist mir noch nicht aufgefallen, also danke für den Hinweis! Fehler in der Verdrahtung hab ich nochmal kontrolliert...
  2. G

    LOGO LOGO! AM2 AQ gibt keinen oder falschen Sollwert aus

    Hallo, gerade versuche ich eine Lüftersteuerung mit Hilfe einer LOGO! 0BA1 und dem Analogausgang-Zusatzmodul AM2 AQ zu realisieren. Bild vom Programm hab ich angehängt. Die Logo bekommt von einem Temperaturwächter die gemessene Temperatur als 0-10V Analogsignal. Bei verschiedenen...