Aktueller Inhalt von Gsorc

  1. G

    TIA Zugriff auf eigene Instanz: SCL vs. KOP/AWL

    Genau. Ich wollte aber keine Grundsatzdiskussion anfangen ;)
  2. G

    TIA Zugriff auf eigene Instanz: SCL vs. KOP/AWL

    Grundlegende Softwarearchitektur Überlegung Die Überlegung ist, den Instanz-DB als globale Schnittstelle zu verwenden. Bspw. für das Zuweisen von IO-Variablen an ein Basic "Motor-FB".
  3. G

    TIA Zugriff auf eigene Instanz: SCL vs. KOP/AWL

    Na das war zu einfach. Besten Dank!
  4. G

    TIA Zugriff auf eigene Instanz: SCL vs. KOP/AWL

    Hallo zusammen, beim Rumspielen mit verschiedenen Zugriffsmodellen ist mir etwas Seltsames aufgefallen: TIA erlaubt den zugriff auf die eigenen Instanz (Stichwort: Multiinstanz) in KOP und AWL, nicht aber in SCL? In diesem Beispiel wird dreimal der selbe FB als Multiinstanz aufgerufen...
  5. G

    TC3: TMC Editor - Daten Typen löschen oder ändern

    Update: Also durch großzügiges Auskommentieren lassen sich die Referenzen "entfernen". Dadurch konnte ich die Datentypen löschen und neu ins Programm kopieren. Ich geh aber mal davon aus, dass es da einen besseren Weg gibt.
  6. G

    TC3: TMC Editor - Daten Typen löschen oder ändern

    Hallo zusammen, um Daten zwischen zwei CX9020 auszutauschen, habe ich mir Daten Typen angelegt. Die Daten Typen bilden eine GVL ab. Jetzt habe ich nachträglich ein als Sub Item verwendeter Datentyp verändert, bekomm es aber nicht hin, das auch in den globalen Daten Typen zu ändern. Hat da...