Aktueller Inhalt von GTRob

  1. G

    OB35 und 3mal FB41

    Na nu aber. So, hab jetzt einiges rückgerüstet. 2 Regler rausgeschmissen, Aufruf des FB2 im FB1, viele Datenübergaben mit Globaldatenbaustein durch direkte Lokaldaten ersetzt. Die Multiinstanz die ja durch die 2 fehlenden Regler eigentlich keine mehr ist jedoch beibehalten, nu läuft der eine...
  2. G

    OB35 und 3mal FB41

    Sollwert ist an SP_INT auf 0.0 eingestellt (0= keine Differenz) Istwert geht von -100 bis 100 zurzeit sind -10 an PV_IN dran En = 1 ComRst = 0 ManOn = 0 Cycle = T#100ms Gain = 2.0 TI = T#20s TD = T#10s TM_Lag = T#2s DeadB_W = 0.0 LMN HLM = 100 LMN LLM = -100 alle anderen Anschlüsse sind nicht...
  3. G

    OB35 und 3mal FB41

    nix regelt Heyho Nu hab ich die drei 3 Regler als Multiinstanzen im FB2 aufgerufen, alle Parameter kommen und gehen an einen Globaldatenbaustein. Aber regeln tut nix. Schau ich Online, dann liegen alle Daten am Regler richtig an, nur der Reglerausgang bleibt 0. Hab PID-Control ausgeführt zur...
  4. G

    OB35 und 3mal FB41

    ok, super noch was gelernt, der FB41 braucht Konstante Zyklen Ob mein Programm das bietet kann ich noch gar nicht sagen, da die Sicherheitsanforderung jedoch recht hoch ist, macht man aber mit dem WeckOB nicht verkehrt, hoffe ich.
  5. G

    OB35 und 3mal FB41

    Zur eigentlichen Regelung kommt noch Auswertung, Normierung und Denormierung sowie FC's zur Gleichlaufkontrolle und Plausibilitätsprüfung. Es werden zur Zeit erstmal nur 4 Wegmessungen und 4 Endschalter ausgewertet und 6 PAW's ausgegeben (Bypassventile & Motoren) Demnach würd ich zu 2...
  6. G

    OB35 und 3mal FB41

    Danke Zefix, das hat mir noch gefehlt. Ich hab im FB2 im Stat Bereich: Regler 1, 2 und 3 jeweils mit FB41 eingetragen Muss ich den FB41 jetzt noch 3mal in Netzwerken im FB2 aufrufen damit ich die Parameter dransetzen kann, weil wie geht das sonst. Im OB35 wird nur der FB2 einmal aufgerufen...
  7. G

    OB35 und 3mal FB41

    hm, mein fehler gewesen ich hab in einem FB2 mit Instanz DB2 drei Multiinstanzen (Regler FB41) erstellt. Den FB2 rufe ich dann mit DB2 im OB35 auf, so müsste das richtig sein und gehen. Was darf im FB2 jetzt eigentlich drin stehen, nur die 3 Multiinstanzen oder auch noch etwas Programm? Weil ja...
  8. G

    OB35 und 3mal FB41

    Hey cool, danke für die superschnellen Antworten. Das mit dem Zeittaktverteiler brauch ich dann wohl nicht. Hab den FB erstellt und die Multiinstanzen erzeugt, aber die kann ich im OB35 nicht aufrufen, bin ich zu doof oder geht das nicht?
  9. G

    OB35 und 3mal FB41

    Hallo erstmal. Projekt: Gleichlaufregelung (3mal) Test CPU 314 Step7 V5.3 Kurze einfache Frage: Kann ich 3 FB41 nacheinander im OB35 aufrufen oder brauche ich 3 mal einen WeckOB? Multiinstanz kann ich vergessen wa, brauche 3 DB's für 3 FB41's? Ist es sinnvoll einen Zeittaktverteiler zu...