  1. G

    TIA Move Befehl in F-Safety

    An der Stelle ist das schon richtig. In KOP ist EN immer mit der linken Leine verbunden. Versuchst du jetzt, dort einen Öffner/Schließer rein zu basteln, geht das nicht.
  2. G

    TIA Move Befehl in F-Safety

    Ich gebe dir Recht... alles ne Frage der Interpretation. Es ist in meinem Falle schon ein ganz schöner Hürdenlauf....;)
  3. G

    TIA Move Befehl in F-Safety

    Vielen Dank, So ähnlich hatte ich es auch schon umgesetzt. Dummerweise kann man dann an diesen Inout am Aufruf kein Out-Value dranhängen bzw. will das Ding auch initialisiert werden, wenn man drüber hopsen will. Ich werde nun doch springen. Der Siemens Support empfiehlt mir das auch und...
  4. G

    TIA Move Befehl in F-Safety

    Dass der Move-Befehl in F-FUP nicht bedingt ausgeführt werden kann (EN gesperrt), ist ja allseits bekannt. Ein eigener FC mit Return-Befehl bei >ReleaseIN< ist nicht zielführend, da die Zielvariable initialisiert werden möchte und dies auch als Warnung in der Safety Übersetzung erscheint. Hat...
  5. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Kann man nicht. Spätestens beim Übersetzen des Sicherheitsprogrammes scherbelt es. Umgedreht geht es aber: In grauen Bausteinen aus Safety-DBs lesen ist immer herzlich willkommen.
  6. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Dafür gibts bei F-DIs die Entprellzeit in der Hwconfig. Von daher kann ich deine Frage auch nur mit Nein beantworten. Und danke an Euch für die hervorragende Hilfe zum Ursprungsanliegen. Übrigens hatte die neue KI im Siemens Service Request meine Frage mit "Kannste beruhigt machen" beantwortet... 😄
  7. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Naja… nicht alle. Die Meisten meiner Kollegen sind Fans von strukturiertem Text. Der Trend zu FUP/KOP kam wohl daher, damit Otto Normalinstandhalter ohne Kenntnisse in Hochsprachen sich in den SPS-Programmen zurechtfinden.
  8. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Dafür kann man sich dort wunderbar mit SCL austoben.... :).
  9. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Genau... die F-AI Karten haben ja auch ne schöne Glättungsfunktion. Und die helfen hier echt gut. Da haben die Pilz-Fans aber die Ohren angelegt....
  10. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Das habe ich befürchtet. Man wünsche mir viel Vergnügen.... o_O;)
  11. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Soweit klar. Es gäbe da noch die Möglichkeit, via DBs mit dem Standardprogramm die Werte auszutauschen. Genau da scheiden sich die Geister in unserem Büro. Ich persönlich halte es für sicher, da nur die Berechnung duchgeführt wird, andere Kollegen aus der PSS4000-Welt lehnen dies ab. Ich...
  12. G

    TIA Aufruf von Standard FB/FC aus Main_Safety_RTG

    Hallo Allerseits, ich muß in meinem Safety-Programm eine Berechnung von gleitenden Mittelwerten und ähnlichem durchführen. Die Umsetzung in F-FUP ist da schwierig bis unmöglich. Kann ich die Berechnungen in einem Standardbaustein (SCL) durchführen und diesen dann als vorbereitenden Baustein aus...