    Fehler bei 750-889

    Ja. Auch ich dachte das Problem wäre weg. Aber. Komisch ist schon, dass seit Dienstag wieder alles ruhig ist. Als wäre nichts gewesen. Die 8 Tasks laufen nach wie vor, so wie seinerzeit mit Wago zusammen eingerichtet. An der gesamten Elektrik und der Automation ist seit dem nichts mehr geändert...
  2. guwen

    Fehler bei 750-889

    Hallo nochmal, ist schon lange her, dass ich mich dazu gemeldet habe. In der Zwischenzeit habe ich ... das Programm geprüft, aber keine Schleifen gefunden. Wobei ich auch nicht wüsste wozu ich die benötigen könnte. ... Die Netzteile aufgeteilt. 1x für Versorgungsspannung Feld (MeanWell SDR...
  3. guwen

    Fehler bei 750-889

    Danke Dir für den Tipp. Bin im Moment wieder unterwegs. Werde ich direkt prüfen wenn ich zuhause bin.
  4. guwen

    Fehler bei 750-889

    Ja. ich weiß. Nur nicht warum. Die Tasks sind entstanden mit dem Support von Wago aufgrund des Buffer Overflow. Ich hatte alles in einer Task. Und das hat auch gut gelaufen, bis, warum auch immer, der Buffer Overflow kam. Leider kann ich auch nicht nachvollziehen seit wann. Habe seinerzeit alte...
  5. guwen

    Fehler bei 750-889

    Ja. An den Zykuszeiten habe ich schon gearbeitet. Habe "unnötigen" Ballast abgeworfen, und mit dem Wago Support an den Zeiten und den Prioritäten gespielt. Das hat aber alles nicht wirklich geholfen. Wobei Ausschlaggebend für diese Aktion war, dass ich ab und an einen "Buffer Overflow" auf der...
  6. guwen

    Fehler bei 750-889

    Moin, in Summe habe ich 8 Tasks laufen: tsk Number of Tasks: 8 Task 0: MB_ETH_MASTER_TASK, ID: 3 Cycle count: 37203349 Cycletime: 11 ms Cycletime (min): 8 ms Cycletime (max): 103 ms Cycletime (avg): 11 ms Status: RUN Mode: UNHANDLED ---- Priority: 1...
  7. guwen

    Fehler bei 750-889

    Update: Nach dem Neustart der 889 hat das KNX Modul diesen Fehler gemeldet: KNX_TimeOutSYNC Und hier die rot Blinkende USR LED (Code aus einem Wago Beispielprojekt) (*Blink sequence of RED USR_LED in case of KNX communication error*) IF DeviceStatus = KNX_DEVICE_OK OR DeviceStatus =...
  8. guwen

    Fehler bei 750-889

    Hallo zusammen, habe am vergangenen Wochenende nachgesehen. Die Busspannung auf dem KNX ist OK. (wobei ich ja nicht zu 100% ausschließen kann, dass es einen kurzen Ausfall der Busspannung gegeben haben könnte). Ansonsten läuft der KNX störungsfrei. Zumindest lief die Uhr am Herd noch, was...
  9. guwen

    Fehler bei 750-889

    OK. Hoffe das ich morgen Nacht wieder zuhause bin. Werde ich dann direkt prüfen.
  10. guwen

    Fehler bei 750-889

    Ja. War auch meine erste Vermutung. Daher die Frage nach einem Stromausfall durch Starkregen. Das ist aber nicht der Fall. Und da die 889 via Webinterface erreichbar ist, dürfte es zumindest aktuell kein Problem mit der Spannungsversorgung geben. Kann es sein, dass etwas am Netzteil kaputt...
  11. guwen

    Fehler bei 750-889

    Hallo zusammen, gestern Abend ist meine 750-889 ausgestiegen. Folgende Fehler haben sich eingestellt: Auf dem IP_Master: KNX_DEVICE_KBUS_ERROR Auf der KNX_Module-Klemme: KNX_POWER_FAILURE Leider bin ich nicht zuhause. Über den Remote-Zugang habe ich sie auch mit einem Reset in jeglicher Form...
  12. guwen

    Mit Codesys Schalter für ModBus und KNX mit 2 und 3 Schaltzuständen

    OK. Das kann funktionieren, in Abhängigkeit der verwendeten Konfiguration. Ich habe hier einen Taster von BJE (6125) auf einer BCU 6120U-102 im Einsatz. Als PM hängt der BJE 6131-102 unter der Decke und als Aktor ist der BJE 6194/80 im Einsatz. Aber, und das ist sicherlich meine persönliche...
  13. guwen

    Mit Codesys Schalter für ModBus und KNX mit 2 und 3 Schaltzuständen

    Moin, und Danke für die Antwort, es ist auch sicherlich kein großes CoDeSys Problem, allein mir fehlt das Verständnis, wie ich ModBus und KNX synchronisiert bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Die Betriebsarten Auto/Dauer Ein über KNX-Taster, inkl. Rückmeldung an die...
  14. guwen

    Mit Codesys Schalter für ModBus und KNX mit 2 und 3 Schaltzuständen

    Hallo zusammen, ich versuche die Schaltzustände der Beleuchtung auf meinem Flur über 3 Schaltzustände zu schalten. Dauer Ein; Dauer Aus; Automatik über BWM. Am physikalisch vorhandenen Taster möchte ich über 0/1 die Zustände Automatik und Dauer Ein auslösen. Über ModBus bekomme ich 0/1/2 und...
  15. guwen

    Wago 750-885 Beispielprojekt

    OK. Danke euch. ich werde mein Glück versuchen.