Aktueller Inhalt von hae

  1. H

    Profibus DPV1 - Datentypen

    Die Datentypenunterstützung on DPV1 ist scheinbar nur für Geräteprofile gedacht. Ohne ein Geräteprofil braucht man sich um die Datentypen nicht zu kümmern. Schade, denn Projektierungsprogramme hätten mit damit Prüfen können, ob einzelne Datenmodule korrekt verwendet werden.
  2. H

    Profibus DPV1 - Datentypen

    Der Datentyp ist meiner Meinung nach däfür nicht notwendig, weil bereits mit dem Byte 0x84 festgelegt wird wie viele Daten als Eingang oder Ausgang belegt werden sollen. Der Datentyp ist dafür also nicht wichtig. Ich hatte gehofft, dass anhan dieser Information dann schon Datenbausteine mit...
  3. H

    Profibus DPV1 - Datentypen

    Hallo, in der GSD-Datei kann für ein Modul ein Datentyp angegeben werden. Beispiel: Module = "Device Error number rd" 0x43,0x84,0x07,0x00,0x04 0 Info_Text="Error number rd (ERR)" EndModule 0x07 ist hier die Referenz für den Datentyp; das wäre UNSIGNED32. Wird diese Information irgendwo in...