Aktueller Inhalt von Hans-Ludwig

  1. H

    Workshop

    Profinet-Diagnose mit Bordmitteln und Freeware-Tools In diesem Anwender-Workshop werden einfache Tools besprochen, mit denen sich viele Fehler in der Netzwerktechnik leicht finden lassen. Lesen Sie bitte weiter unter...
  2. H

    Mit Leadec PROFINET-Störungen effektiv beheben Im Workshop am 18.04.2024 in Heilbronn zeigt Leadec den Teilnehmern, wie sie mit Freeware und Bordmitte

    https://www.automation-next.com/themen/automatisierungstreff-2024/mit-leadec-profinet-stoerungen-effektiv-beheben-783.html
  3. H

    Workshop EMV

    https://kem.industrie.de/elektrotechnik/emv-probleme-aufgrund-von-stoerstroemen-durch-kabel-asymmetrie-loesen/
  4. H

    EMV Herausforderungen in der Feldbus und Netzwerktechnik

    https://www.automation-next.com/themen/automatisierungstreff-2024/leadec-workshop-meistern-sie-emv-herausforderungen-872.html
  5. H

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo @Svensson zum Verständnis. Funk funktioniert nach dem demokratischen Prinzip. Da darf jeder mal reden. Also bleiben Sie bitte bei den Indu-Sol Werten. Je höher, desto besser. Das geht natürlich auf die Reaktionszeit. Bei Schildknecht.info, gibt es eine schöne Funklexikon. Die würde ich...
  6. H

    Profibus DP S7-1200 mit CM1243-5

    Hallo Dominick, Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Geräte, die wie Deines entwickelt worden sind auf den Tisch bekommen. Das erste Problem ist die Wellenphysik. Die Geräte haben fast alle in höheren Baudraten nicht mehr richtig oder gar nicht funktioniert. Aus diesem Grund würde ich...
  7. H

    Festo Ventilinsel IFB1-02

    Hallo Zusammen, Achtung Bei S5 gab es noch keine Diagnose wie jetzt bei einer S7. Mit einem neuen Ventil bei einer alten Steuerung ist die GSD Datei anzupassen. Also die Diagnosefunktion aus der GSD Datei ist zu entfernen, sonst läuft die neue GSD Datei nicht auf einer alten Steuerung.
  8. H

    Profibusteilnehmer (ET200M) fällt sporadisch aus

    Bitte mehrere betrachten. Es scheint mehr in Richtung Schirmstrom zu laufen. Bitte mal den Schirmstrom messen und eventuel den Schirm an der Baugruppe erden.
  9. H

    Profibusteilnehmer (ET200M) fällt sporadisch aus

    Hallo Zusammen, Fehler folgen einer ganz strengen Logik. Zuerst ist die die Frage zu klären, worüber kommt die Störung. Schirm oder 24 VDC. Dazu hilft Dir das Log Buch der SPS. Steigt der Slave im ms Bereich (10 bis 100) aus, so kommt vermutlich die Störung über den Schirm. Ist es ein Neustart...
  10. H

    Profibus E/A's keine Symbolik Fehlersuche (Siemens -> Kuka)

    Hallo Sebastian, wir wurden in der Vergangenheit das eine oder andere mal gerufen um über den Profibus die Signale über einen Signalwechsel zu zuordnen. Das erfordert allerdings auch Zeit die Du offensichtlich nicht hast.
  11. H

    Profinet Abnahme??

  12. H

    Profinet Webinare

    Hallo Zusammen, wer Interesse hat, darf sich gerne bei unseren PROFINET Webinare anmelden. Ich bin überzeugt, dass für jeden was interessantes dabei ist. Auf LinkedIn könnte Ihr Euch schon mal die Agenda ansehen. Hier mal die Liste für dieses Jahr. Die Webinare sind kostenlos. Di...
  13. H

    Profinet gleichzeitiger sporadischer Ausfall aller Teilnehmer

    Hallo rlw, ich wäre nicht so vorschnell. Ich kenne Deine Applikation nicht, aber ich weiß dass es viele Ursachen geben kann. Eine wäre z.B. Manche Zangen sind Fremdfeld empfindlich. Ich stand wie Du schon vor manchem unerklärlichen Problem, das sich später als logischer Trugschluss...