Aktueller Inhalt von hans_wurst

  1. H

    Kleinsteuerung

    Danke für den Hinweis:rolleyes: war wohl doch noch etwas zu früh...
  2. H

    Kleinsteuerung

    Hallo, ich möchte auch noch die Mitsubishi FX5U in den Ring werfen. Die hat ETH, RS485, 2 AI, 1 AO schon OnBoard. Welche Signalart (Strom oder Spannung) die Analogen EAs können weiß ich aber nicht.
  3. H

    Beckhoff WritePersistentData

    Hallo, nach einem Neustart der SPS wird der Fehler wahrscheinlich weg sein, aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung für das Problem, da der Fehler ziemlich sicher nach einiger Zeit wieder auftreten wird. Mit dem Baustein FB_GetRouterStatusInfo kannst du die Daten vom Routerspeicher...
  4. H

    SPS-Variablen aus Mitsubishi FX2/FX3 auslesen

    Hallo, die FX2N-232-BD Schnittstelle brauchst du nicht konfigurieren, ich wüsste auch nicht wie und wo man das macht. Mit GX Works habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ich habe mich bisher einfach immer mit einem Seriellen Kabel angesteckt (ob 1:1 oder ein ausgekreuztes weiß ich jetzt nicht)...
  5. H

    Scada System

    Hallo, - Proficy iFix (GE) - Citect (Schneider) gibt es auch noch.
  6. H

    KNX auf Beckhoff SPS einlesen

    Im Beckhoff Infosys gibt es ein Programmbeispiel mit der ganzen Initialisierung des FBs, kopier dir das einfach raus und passe nur deinen GA Filter und die Phys Adresse an. Dann sollte auch dein FBKNX das machen was er soll. Funktioniert unter TwinCAT 2 ohne Probleme.
  7. H

    Backup erstellen von Mitsubishi A2AS-CPU-S30 mit MAC-90

    Hallo, wir verwenden Medoc 2.41 , gibt aber anscheinend auch noch eine Version 2.5. Btw: Medoc läuft auch auf Win10 ;) LG
Zurück
Oben