Aktueller Inhalt von Harti

  1. H

    Suche Handbuch für SIPRO Software , für TP_MSR

    Hallo, ich greife dieses alte Thema nochmals auf, da auch ich auf der Suche nach Handbüchern für SIPRO MSR bin. Hat irgendjemand noch Anleitungen, Beschreibungen oder Handbücher über diese Software? Mfg Hartmut Rieger
  2. H

    Weg Codiersystem WCS mit Siemens S7 verarbeiten via Profibus

    WCS an S7 mit Profibus Hallo swisscrane Dein Programm ist so in Ordnung, solange das WCS-System keinen Fehler meldet. Im Anhang habe ich das Programm angehängt. Gruss Harti
  3. H

    Weg Codiersystem WCS mit Siemens S7 verarbeiten via Profibus

    WCS an S7 mit Profibus Hallo swisscrane Habe vor einigen Wochen ein WCS3B mit WCS-PG210E inbetriebgenommen, allerdings ohne Geschwindigkeitsmessung. Ich würde im HW-Config das Modul: "P+F (1 reading head pos only)" verwenden. Dann kansst Du mit "L PED 310" die Position mit Statusbits laden...
  4. H

    Simatic S5 Programm auf CP525 laden

    Welcher CP525 ist das? Hallo Hast Du die richtige Com Software zu Deinem CP525? 6ES5 525-3UA11 = alte CP525 = alte Com525 mit PG675 6ES5 525-3UA21 = neue CP525 = neues COM525 für PG685 und neuere PGs. Gruss Harti
  5. H

    sps funktioniert nicht.brauche dringend hilfe!

    Adressvergabe Achtung Auch die S5-115U hat eine steckplatzorientierte Aderssierung, die in 4-Byte-Schritten ansteigend ist. Dieses gilt solange keine Anschaltung oder eine IM305 auf dem letzten Steckplatz gesteckt ist. Sobald auf dem letzten Steckplatz eine IM306 eingebaut ist können die...
  6. H

    DP/DP-Koppler S5 mit S7

    Hallo Outrider Du musst unbedingt auf die Reihenfolge der Einträge achten in der HW-Config, bzw im Com Profibus. Wenn z.b. in der S5 zuerst 2 DW Ausgänge sind, dann müssen in der S7 in der 1. Zeile 2 DW Eingang sein usw. Sonst funktioniert es evt. nur bis zum Ausfall eines der beiden...
  7. H

    928 lässt sich nicht urlöschen

    Hallo Bei der CPU 928 in der alten Bauform mit breitem Speichermodul muss immer ein Eprom oder ein zusätzliches Ram-Modul gesteckt werden. Auf dem internen Ram-Modul (auch DB-Ram) genannt können nur Datenbausteine abgelegt werden. Also entweder Ram-Modul besorgen oder fleissig Eproms brennen...
  8. H

    Adapter S5-S7

    Adapter S5 - S7 Hallo Zuerst die Frage 115U oder 155U? Die CPU 943 ist von der 115U. Falls es sich um U-Peripherie handelt (135U, 150U oder 155U), dann gibt es bei Siemens Adapterstecker, mit denen man die S5 Frontstecker auf Karten von einer S7-400 aufstecken kann. Adapter auf E/A-Karten...
  9. H

    COM246 für Positionierungsbaugruppe IP246 gesucht

    Hallo Andy082 Zum Anschluss des Pgs an die IP246 wird das normale PG-Kabel verwendet. Gruss Harti
  10. H

    WF725A Handbuch

    Wf 725a Hallo unter der Bestell-Nummer 6ZB5 440-0XC70-2FA0 bekommst du bei Siemens alle Handbücher der WF/WS-Baureihe auf CD. Siehe auch Beitrags-ID: 18654376 bei Siemens Service und Support. Gruss Harti
  11. H

    FB nach FX kopieren

    Ein direktes Kopieren geht nicht, da es sich um verschiedene Bausteinarten handelt. Du kannst aber die Netzwerke einzeln vom einen Baustein in den anderen kopieren. Gruss Harti
  12. H

    S5 928b

    Hallo Die CPU 928B enthält onboard nur einen Speicher für DBs. Als weiterer Speicher kann entweder Ram, EPROM oder EEPROM gesteckt werden. Nur das Ram kann komprimiert werden. EPROM und EEPROM müssen vor dem Laden immer gelöscht werden. D.H. wenn Du eine Änderung vornehmen willst, musst Du...
Zurück
Oben