  1. H

    TwinSAFE EL2904

    Der Fehler ist schon behoben :ROFLMAO: Ich habe das erste mal mit dem TwinSAFE gearbeitet. Das Problem war das ein FB in ERROR war und somit die gesamte Block List, also reicht es nicht aus das der FB in RUN ist mit dem man Beispielsweise den NOT-Halt direkt schalten möchte. Dem kam noch hinzu...
  2. H

    TwinSAFE EL2904

    Hallo zusammen. In meiner TwinSAFE Connection List befindet sich eine EL2904, dessen Ausgänge durch Bausteine in der TwinSAFE Block List gesetzt werden. Hier das Problem: Obwohl mein FB den Ausgang setzt, gibt meine EL2904 diesen aber nicht heraus. Die Ausgänge der Karte sollen PILZ Relais...
  3. H

    TwinSAFE EL6900 Kommunikationsfehler

    Hallo, ich habe ein etwas anderes Problem momentan... In meiner TwinSAFE Connection List befindet sich eine EL2904, dessen Ausgänge durch Bausteine in der TwinSAFE Block List gesetzt werden. Hier das Problem: Obwohl mein FB den Ausgang setzt, gibt meine EL2904 diesen aber nicht heraus. Die...