Aktueller Inhalt von hartmann08

  1. H

    Step 7 ET200SP Istzustand eines jeden Steckplatzes auslesen über SFC51

    Danke Dir für den Hinweis, war aber ein Tippfehler meinerseits. Ich meinte 63 Steckplätze
  2. H

    Step 7 ET200SP Istzustand eines jeden Steckplatzes auslesen über SFC51

    Hallo zusammen Ich habe alle Foren durchsucht und auch jegliche Info seitens Siemens, komme aber leider nicht zu einem Ergebnis. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Kurze Beschreibung zu meinem vorhaben. Ich hatte bereits im Vorfeld mit dem SFC51 und der SZL_ID:16#0294 und des INDEX: 100...
  3. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Hi Zusammen Danke euch allen für eure Hilfe. Ich hätte noch eine zusätzliche Frage zum Array. Kann ich relativ einfach ein bei einem ARRAY OF BOOL abfragen ob alle bits in diesem ARRAY gesetzt sind ? So kann ich das ja auf jedes Bit einzeln abfragen, will nur nicht das ganze 64 mal machen...
  4. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Vorgabe Noch nicht kritisch :) Danke Dir für den Vorschlag
  5. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Hi, nein da wird in Abhängigkeit bestimmter Bedingungen ein Status geschrieben. Der Code oben war nur ein Auszug .
  6. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    @PN/DP hab jetzt das ARRAY in den OUTPUT gelegt und siehe da der Compiler akzeptiert das . Danke für den Tip
  7. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Daran hat es nicht gelegen , aber Danke Dir
  8. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Hallo Harald, Danke Dir für deine Antwort. Der FC schreibt nur . FC_xxx : schreiben der beiden Bytes im UDT FB_xxx : Aufruf 64x den FC_xxx Ich habe mir gedacht mit einer FOR die 64 FC zu durchlaufen und je nach Schleifenzähler wird der FC aufgerufen um dann in das jeweilige UDT zu schreiben.
  9. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Hab den Punkt schon entfernt
  10. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Aber das ist schon kerrekt so das UDT über den OUT zu geben ? Oder MUSS ich den über die IN/OUT Schnittstelle geben ?
  11. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    is glaub erst bei TIA so, zumindest kenn ich das so nicht ;)
  12. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Q_dbxxx := Q_dbxxx[1] <-- Hier meckert er die Parameterzuweisung an das diese nicht korrekt ist. Jemand ne Idee ?
  13. H

    Step 7 SCL ARRAY of UDT schreiben (FC -> FB -> DB)

    Hallo Leute , Ich sehe im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und hoffe daher auf eine kleine Hilfe eurerseits. Ich würde gerne in SCL Step7 aus einem FC heraus in einen DB mit einem ARRAY of UDT schreiben. Wie gesagt bin mir gerade nicht mehr sicher ob das so funktioniert wie ich...
  14. H

    Step 7 Step7 ET200sp Slots deaktivieren

    Hallo Zusammen. Ich habe nun das ein oder andere getestet , komme aber leider nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Das ist die ET200SP Konfiguration: Das hier ist der Write DB: Das der Read DB: Hier ist der gelesene Zustand, das bekomme ich vom Modul wenn ich gelesen...